欧姆龙NX1P2集高功能运动控制和实现现场LoT的网络于一身的Sysmac入门机型,本帖以问答形式将NX1P2常见操作问题分享大家,作为NX1P2操作指南内容的补充。

1、欧姆龙NX1P2系列PLC为什么不能做AT指定(AT specification)?
答:需要在软件中进行内存设置:Sysmac Studio→配置和设置→控制器设置→内存设置中,对需要使用的区域类型(CIO、WR、HR、DM)的启用打钩,即可生效。

2、欧姆龙NX1P2系列PLC可以用指令设置或修改系统时间/万年历吗?
答:可以的,使用SetTime指令。

3、欧姆龙NX1P2系列PLC可以用指令读取系统时间/万年历吗?
答:可以的,使用GetTime指令。
yunrun.com.cn/tech/2535.html
4、欧姆龙NX1P2系列PLC在没有电池的情况下,哪些数据(时钟以外的数据)是保存在内建内存中不会丢失的?
答:用户程序、设定值、断电保持变量、事件日志。

5、欧姆龙NX1P2系列PLC在没有电池的情况下,时钟可以保存吗?
答:时钟可以依靠内置的电容保存,保存的时间与CPU持续通电的时间有关:CPU持续通电时间--无电源的保存时间(40℃);100小时--10天;8小时--8天;1小时--7天。