siemens MM440变频器,7.5KW,380V.用于驱动风机.运转途中报警"F0022",不能复位.断电源后有时可复位,并且可以启动,但输出负荷不到20%在30S~150S左右又报警"F0022",跳停!拆开变频器检查,未见明显异常(表象).有哪位大虾可以告诉我如何、检查处理吗?gzl6922@163.com
谢了!
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/8/13 7:38:00
#1楼
从你的表述来看,主电路应该没有问题,你可以检查驱动和电源电路,
917
GZL6922
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2005/7/8
发站内信
发表于:2005/8/14 1:06:00
#2楼
谢谢!主电源电路无异常.您指的"驱动电路"是驱动IGBT的吗?
2899
渡边的秋叶
文章数:586
年度积分:50
历史总积分:2899
注册时间:2004/11/8
发站内信
发表于:2005/8/14 7:49:00
#3楼
是的