您现在所在的是:

电工技术

回帖:17个,阅读:1411 [上一页] [1] [2] [下一页]
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/6/9 7:47:11
#0楼
最近在客户现场,遇到个电机偶尔不转情况,监控了下程序看到启动信号和频率都有给定,当电机不转时,发现变频器的输出频率徘徊于0-1HZ之间,有时过几秒自动恢复正常,参数设置与往常一致。
于是怀疑变频器有问题,从上海发过来一个新变频,使用后出现类似情形。
1.测量电机,阻值平衡,不存在缺相问题
2.检查接法,三角形接法与图纸一致
3.变频器为230V单相输入电压,不存在输入断线问题
4.采用网络通讯,无通讯报警
实在想不出是哪出了问题
博百家之长,更上一层楼
14045
465010287 版主
文章数:6333
年度积分:88
历史总积分:14045
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/6/9 8:23:13
#1楼
如果你更换的变频器出现同类似情况,那就应该不是变频器问题了,你看看是不是电机不可能?是不是出现这种情况?
[此贴子已经被作者于2019/6/9 8:23:31编辑过]
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/6/9 8:57:23
#2楼
楼主采用硬接线试一试,看看还有这种情况吗?怀疑干扰造成的
50
1171101099
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/11
发站内信
发表于:2019/6/9 12:18:54
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27462
goldage
文章数:15453
年度积分:754
历史总积分:27462
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/6/9 22:12:40
#4楼
问题的关键所在是在出现问题的时候是否真有稳定的给定信号,这个信号的来源是经过有中间继电器的话建议你检查相关的硬件线路,电机和变频器应该是正常的
50
45546275
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/20
发站内信
发表于:2019/6/9 22:36:23
#5楼
0-1其实就是没有  考虑程序问题
看看软件里报的问题,比看变频器更详细
实在不行 脱开负载 带空电机用直接指令测试
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/6/10 11:56:35
#6楼
正常和不正常时的视频

博百家之长,更上一层楼
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/6/10 11:57:17
#7楼
回复 #2楼 李东泽
硬接线不好弄,搞得都是走通信
博百家之长,更上一层楼
4439
skkssun
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:4439
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2019/6/10 12:57:31
#8楼
现场面板启动呢?
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/6/11 7:22:18
#9楼
以下是引用skkssun2019/6/10 12:57:31的发言:
现场面板启动呢?
没有任何报警信息
此帖发自手机工控论坛
博百家之长,更上一层楼

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005