您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:2127 [上一页] [1] [下一页]
50
豪K9UF
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/2
发站内信
发表于:2019/6/2 18:17:38
#0楼
现场一设备控制器采用SR30+AE01模拟量信号板,程序应该说是用得好好的,没出现问题,从开始使用到第一次出现问题有一个月了,最近出现一次数据错误直接导致逻辑错误!!AE01信号板接一路模拟量信号,2线制压力传感器,传感器量程是0~6bar,现场压力值不为0,但PLC监控模拟量值却是0,而且没有零漂,一直为0,接果造成系统认为压力值为零,导致逻辑错误,AE01的配制参数(电流输入型、抑制、滤波这些)都用的默认值,网上查类似的问题,关于这个AE01信号板的问题其实也有不少,现在问题悬而未决,有说要更新PLC固件,有说AE01这种板子有问题的。。。。求助各位工控人表情
19263
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1093
历史总积分:19263
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/6/3 10:19:49
#1楼
接好线,进去标定信号试试.
要不然,把信号板寄给我试试.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
22931
gk_0 版主
文章数:7735
年度积分:712
历史总积分:22931
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/6/3 11:19:48
#2楼
的确,我也碰到过,AE01信号板故障,楼主换个扩展模块试试,解决了说下
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
50
豪K9UF
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/2
发站内信
发表于:2019/6/3 18:35:28
#3楼
回复 #2楼 gk_0
请问你后来是怎么解决的?今天又出现故障了,PLC跑着自己跳到STOP,估计发生了硬件故障,明天到现场看看。今天打电话给西门子技术支持,说要么给外部输出加抑制回路,要么更新PLC固件。
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/6/4 10:48:57
#4楼
没有AE04呢 接上试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004