#10楼
固态继电器或者固态接触器,就是双向可控硅做的,过零触发的。也是正弦波,把这个略微改一下,变成可移相的,不就是软启动加接触器旁路的了吗?双向可控硅很成熟的呀,不容易坏吧?所以,采用双向可控硅移相控制,然后给一个高电平全触发,就相当于固态全导通了。
我是你的朋友
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/5/31 15:34:19
#11楼
功能一样,是指实现的功能一样,但电路不一定一样吗?
也确实存在,设计得较为复杂的电路。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/5/31 19:49:03
#12楼
旁边那个是变频器还是软启动器?
下面做得有点随意!
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/5/31 21:09:03
#13楼
功能一样可以有多种方法,用自己最拿手的就好。
摸着石头过河,走自己的路吧!
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/31 21:13:00
#14楼
第二个图,有点不明白楼主为啥喜欢这样的布局,小的控制元件干嘛放底下而不是放上面,感觉有点怪
2996
修不好再说
文章数:109
年度积分:194
历史总积分:2996
注册时间:2016/6/4
发站内信
发表于:2019/6/1 10:54:28
#15楼
我们这里消防不准用软起,变频器。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/1 13:10:00
#16楼
简单的事情为什么偏要往麻烦方面去努力。
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/1 14:15:41
#17楼
以下是引用修不好再说2019/6/1 10:54:28的发言:
我们这里消防不准用软起,变频器。
说的很对。东北地区几乎也是这样要求,但是设计院经常设计为软启动器启动。不过没有硬性规定。好像只是不建议使用。具体解释就是有源器件可靠性不高。
此帖发自手机工控论坛
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/6/1 23:29:09
#18楼
看不懂,大神。不知道是啥功能。
6267
zq3076
文章数:2233
年度积分:449
历史总积分:6267
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2019/6/2 18:20:51
#19楼
我就喜欢简单明了的柜子,本人改造过好多项目,十几年前的柜子东西多的要死,其实就是那几个功能要那几个反馈,加各种继电器,恶心的要死!