您现在所在的是:

机电一体化

回帖:13个,阅读:2530 [上一页] [1] [2] [下一页]
2661
标叔
文章数:588
年度积分:50
历史总积分:2661
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2019/5/29 11:55:48
#0楼
附件 A9FDF9C2-88C1-4BE1-8E70-242D16F59B32.jpg



如图,已经第二次烧坏了,上次烧坏是半个月以前,还是同个位置的步进,同样这样烧坏,有遇到过类似情况的吗,帮忙分析一下原因吧
10225
646270767
文章数:787
年度积分:182
历史总积分:10225
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/5/29 12:10:29
#1楼
看图可能原因为接触不良。更换时建议接插端子一同更换,但不排除别的原因导致。供参考
此帖发自手机工控论坛
3691
yueliang150
文章数:389
年度积分:50
历史总积分:3691
注册时间:2003/4/24
发站内信
发表于:2019/5/29 13:06:53
#2楼
电流过大,接触不良;86电机驱动器?
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
25175
wenquan753
文章数:15253
年度积分:50
历史总积分:25175
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/5/29 14:03:20
#3楼
看着是接触不好导致的发热
看看运行电流多少?
42935
YXBK 版主
文章数:19712
年度积分:314
历史总积分:42935
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/29 14:36:04
#4楼
从图片来看应该是接触不良造成的
大家一起学习
9462
chi1225
文章数:2493
年度积分:101
历史总积分:9462
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2019/5/29 14:48:15
#5楼
供电源是否合格?
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/5/29 17:06:39
#6楼
是步进电机损坏了,还是只是端子损坏了;
也认为端子可能是接触不良损坏,端子规格是否合适或质量是否合格。
此帖发自手机工控论坛
2661
标叔
文章数:588
年度积分:50
历史总积分:2661
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2019/5/29 19:48:42
#7楼
供电是可以的,电流也调得比额定电流小
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/3 12:47:22
#8楼
这种插接端子是不是不能用在电流上啊?98.79%是接触不良造成的。
此帖发自手机工控论坛
12613
蛇会大学
文章数:4651
年度积分:118
历史总积分:12613
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/6/3 20:08:49
#9楼
上次坏的时候你是如何处理的?