您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:11个,阅读:3406 [上一页] [1] [2] [下一页]
9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/5/29 8:08:41
#0楼
显示5-28日CPU停机,故障错误原因扫描看门狗超时!
9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/5/29 8:11:13
#1楼
只是一个点的模拟量采集+以太网远程通讯!
4654
ddt250
文章数:895
年度积分:59
历史总积分:4654
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/5/29 8:21:27
#2楼
被厂家设置追尾款的程序了?
9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/5/29 8:25:29
#3楼
回复 #2楼 ddt250
大哥,我自己的程序啊!另外问个问题CPU看门狗咋控制啊!是内部扫描时间啊!
18796
qjj740210
文章数:4809
年度积分:150
历史总积分:18796
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/5/29 9:02:49
#4楼
优化一下你自己的程序。
苦逼的奋斗者
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/5/29 9:25:35
#5楼
可能的原因:

1、程序过长,执行时间超过看门狗时间500ms;

2、程序中有死循环程序导致执行时间超过看门狗时间500ms;

3、定时中断程序的执行时间大于所设定的定时间隔时间
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/5/29 10:40:46
#6楼
我觉得就一个点的模拟量采集,用通讯远传,不像是程序中的问题。其实吧,这个看门狗,最早的目的,是为了解决干扰的,当然程序问题有些也能顺便解决。不过楼主的口气上看,程序应该正常运行过一段时间吧,所以最大的可能本胖觉得很可能是干扰,可以考虑给这个点的模拟量加上一个隔离器之类的东东。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
19507
pqsh 版主
文章数:7447
年度积分:123
历史总积分:19507
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/5/29 15:02:21
#7楼
看一下你的看门狗设置,看一下你实际的扫描时间,制造一下输入异常,通讯异常,再看扫描时间是多少.
要是没隐私秘密,把程序发来.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/5/31 11:49:37
#8楼
感谢诸位的回复!具体问题初步判断是以太网通讯问题造成的,程序结构不复杂3级以太网通讯,1级14台电脑(1+13),2级4台smart200主站互相不通讯,只和服务器通讯,3级25台smart分4个区,分别和本区主站通讯,只负责采集信号和输出,大部分数据处理和判断在主站,通讯数据每个区大概300到400个数据
9295
haol1974
文章数:768
年度积分:50
历史总积分:9295
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2019/5/31 11:52:45
#9楼
采集时间为每秒读一次,程序已经运行大概2个月不到,这次突然有一个区的PLC同时停机,全部是看门狗超时停机,原因未明!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005