您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:2326 [上一页] [1] [下一页]
415
928134454
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:415
注册时间:2018/3/13
发站内信
发表于:2019/5/25 19:56:28
#0楼

1、接线图是这样的,三个压力传感器通过变送器传输到PLC,线路用的是屏蔽线,通过转换之后出来的值还是比较准确,但是不稳定,模拟量输入到PLC的值每隔一段时间就会有0-7000的跳动。而且在上重物的一瞬间数值会变大,然后慢慢恢复。这种问题应该怎么解决?

2、系统块里模拟量模块的抑制和滤波有什么用?该怎么选择?

3、官方有滤波和求模拟量多次输入平均值的库吗?
附件 模拟量模块接线图-模型.jpg



8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2019/5/25 20:47:30
#1楼
你说的这个情况应该是你现场变送器部分引起的,信号想稳定点可以加个隔离器(调理器),滤波这个论坛有可以百度下
2419
393321533
文章数:86
年度积分:56
历史总积分:2419
注册时间:2014/2/20
发站内信
发表于:2019/5/27 16:12:28
#2楼
论坛有人发个中值滤波库,找找看
50
含笑黑胡椒
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/6/4
发站内信
发表于:2019/6/4 21:57:37
#3楼
1楼的办法 可以尝试下
18796
qjj740210
文章数:4809
年度积分:150
历史总积分:18796
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/6/5 14:47:03
#4楼
软件中模拟量通道滤波选择最强应该对你描述的这个现象有所改善。瞬间波动一般可以接受,如果波动超界限产生报警灯输出,完全可以采用超限延时输出等方法解决。
苦逼的奋斗者

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004