您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:7个,阅读:714 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子通讯问题

706
学习啦啦啦啦
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:706
注册时间:2018/9/8
发站内信
发表于:2019/5/21 20:30:06
#0楼
之前学的三菱,现在开始学习西门子

没弄懂200smart中做变频器RTU通讯:

直接调用modbus库和用自由口通讯《XTM指令等》有什么不同。。???



西门子调用modbus库做的通讯真简单容易上手,不像三菱那么麻烦
10609
243604901
文章数:3738
年度积分:50
历史总积分:10609
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2019/5/21 21:10:00
#1楼
modbus库已经为你把报文格式定死了,就是按照modbus协议收发报文
自由口就是报文格式是自由的,由你来定义,如果你按照modbus协议发送接收就和modbus库一样了,只是比较麻烦
话说白了modbus库内部也是自由口,相当于给你做了一个标准(modbus)通讯子程序
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27015
goldage
文章数:15284
年度积分:307
历史总积分:27015
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/21 21:15:10
#2楼
西门家PLC模拟量用起来更方便,梯形图对老电工可能看起来不如三菱直观
11718
346953791
文章数:2930
年度积分:146
历史总积分:11718
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2019/5/21 21:37:04
#3楼
以下是引用goldage2019/5/21 21:15:10的发言:
西门家PLC模拟量用起来更方便,梯形图对老电工可能看起来不如三菱直观
我看起来三菱的梯形图没有西门子的直观。。
此帖发自手机工控论坛
28116
guanyumou 版主
文章数:10561
年度积分:94
历史总积分:28116
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/5/21 22:15:11
#4楼
以下是引用学习啦啦啦啦2019/5/21 20:30:06的发言:
之前学的三菱,现在开始学习西门子
没弄懂200smart中做变频器RTU通讯:
直接调用modbus库和用自由口通讯《XTM指令等》有什么不同。。???
西门子调用modbus库做的通讯真简单容易上手,不像三菱那么麻烦
这个库就是用自由口方式编写的!也就是用XTM和RCV指令实现的!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
3929
sjpuk
文章数:429
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2010/7/6
发站内信
发表于:2019/5/23 14:06:12
#5楼
以下是引用guanyumou2019/5/21 22:15:11的发言:
这个modbus通信时间大概几ms?
28116
guanyumou 版主
文章数:10561
年度积分:94
历史总积分:28116
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/5/23 21:30:41
#6楼
以下是引用sjpuk2019/5/23 14:06:12的发言:
你问的太笼统,不好回答啊!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
6895
273708367
文章数:1081
年度积分:145
历史总积分:6895
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2019/5/24 9:27:53
#7楼
用了3年三菱至今不太明白他们的RS通信指令,虽然成功了一个项目用RS通信激光检测仪,但是西家的通信库,我用了一个多月居然可以熟练运用,通信摄像头,扫描器,机器人得心应手,西家通信库真的挺全的