差压变送器取压管能并联吗
回帖:
2
个,阅读:
609
次
[上一页]
[1]
[下一页]
* 帖子主题:
差压变送器取压管能并联吗
收藏
分享到
2312
我的网名鬼见愁
文章数:
252
年度积分:
53
历史总积分:
2312
作者的所有帖子(252)
注册时间:
2013/8/20
发站内信
发表于:2019/5/15 20:31:00
#0楼
请教。
如图,自洁式空气过滤器需要再接一个差压变送器,正压通大气,负压来自过滤器出口,负压取压管并联。下午如图接好后,一个显示差压245Pa,另一个显示105Pa ,不知道什么原因
【方案】
红外热像仪是德里地铁高架线路的保护神
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
26494
goldage
文章数:
15081
年度积分:
1996
历史总积分:
26494
作者的所有帖子(15081)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/15 21:03:53
#1楼
两个变送器基准零位和显示范围都一样么
【方案】
资料下载 | 《2023 — 2024 倍福行业解决方案及应用案例汇编》
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2312
我的网名鬼见愁
文章数:
252
年度积分:
53
历史总积分:
2312
作者的所有帖子(252)
注册时间:
2013/8/20
发站内信
发表于:2019/5/15 21:43:14
#2楼
一个量程是0-3000Pa,另一个量程是0-2000Pa.
我在前面说的是现场液晶面板上的显示的数据对不上,并不是4-20ma远传后的显示.....