返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
仪器仪表
工控论坛首页
→
仪器仪表
→ 浏览主题:
差压变送器取压管能并联吗
回帖:
2
个,阅读:
649
次
[上一页]
[1]
[下一页]
* 帖子主题:
差压变送器取压管能并联吗
收藏
分享到
2362
我的网名鬼见愁
文章数:
252
年度积分:
50
历史总积分:
2362
作者的所有帖子(252)
注册时间:
2013/8/20
发站内信
发表于:2019/5/15 20:31:00
#0楼
请教。
如图,自洁式空气过滤器需要再接一个差压变送器,正压通大气,负压来自过滤器出口,负压取压管并联。下午如图接好后,一个显示差压245Pa,另一个显示105Pa ,不知道什么原因
【方案】
FLIR Systems推出的ThermoVision A40红外热像仪是固体废料槽防火与火灾探测的首选热像仪
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
27434
goldage
文章数:
15443
年度积分:
726
历史总积分:
27434
作者的所有帖子(15443)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/15 21:03:53
#1楼
两个变送器基准零位和显示范围都一样么
【方案】
CNC | 机床厂宏功能应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2362
我的网名鬼见愁
文章数:
252
年度积分:
50
历史总积分:
2362
作者的所有帖子(252)
注册时间:
2013/8/20
发站内信
发表于:2019/5/15 21:43:14
#2楼
一个量程是0-3000Pa,另一个量程是0-2000Pa.
我在前面说的是现场液晶面板上的显示的数据对不上,并不是4-20ma远传后的显示.....
[此贴子已经被作者于2019/5/15 21:46:29编辑过]
【方案】
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
46.8003