请教。
如图,自洁式空气过滤器需要再接一个差压变送器,正压通大气,负压来自过滤器出口,负压取压管并联。下午如图接好后,一个显示差压245Pa,另一个显示105Pa ,不知道什么原因


附件 Drawing1.jpg



26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/15 21:03:53
#1楼
两个变送器基准零位和显示范围都一样么
2312
我的网名鬼见愁
文章数:252
年度积分:53
历史总积分:2312
注册时间:2013/8/20
发站内信
发表于:2019/5/15 21:43:14
#2楼
一个量程是0-3000Pa,另一个量程是0-2000Pa.
我在前面说的是现场液晶面板上的显示的数据对不上,并不是4-20ma远传后的显示.....