您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:5个,阅读:7720 [上一页] [1] [下一页]
5598
zjgxk
文章数:506
年度积分:722
历史总积分:5598
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2019/5/14 8:00:14
#0楼
大家好,近来好几个项目中的压变都出现了同一个问题,仪表表头显示AL.01,接线方式是隔离配电器对仪表进行供电,隔离器到仪表用KVVRP 2*1.5的电缆,仪表端屏蔽层剪断不接,柜内端屏蔽层统一接入接地排,尝试过将表头端屏蔽层接地,也是会出现相同的问题,而且这问题具有偶发性,有没有朋友遇到过,请教解决方法
[此贴子已经被jint于2019/5/14 9:00:21编辑过]
50
一切皆有8Q8F
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/28
发站内信
发表于:2019/10/28 3:43:52
#1楼
你的这个问题解决了吗?是什么问题导致的呢?我的现在也出现同样的问题。
5598
zjgxk
文章数:506
年度积分:722
历史总积分:5598
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2019/10/28 16:01:42
#2楼
回复 #1楼 一切皆有8Q8F
没解决,当时厂家来人了,一会说接地不好,一会说供电不好,反正也没弄出个所以然来,后来改了信号隔离卡直接24v供电,屏蔽线两端悬空,变送器外壳直接接地,后来也不清楚,用户也没打电话过来,也1年多没去回访了,估计是好了吧
885
小马奔腾dOVo
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:885
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2020/1/14 9:29:11
#3楼
你查一下横河仪表配的说明书,里面有错误代码,我在炼油厂用过五年这种表,没有遇到过此问题,检查一下安全隔离栅,2.看看用信号发生器给4-20mA表头有反映没有,一般都是机柜内问题,你在检查一下供电24V.
885
小马奔腾dOVo
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:885
注册时间:2017/6/29
发站内信
发表于:2020/1/14 9:45:44
#4楼
12
78
神的传说
文章数:1006
年度积分:78
历史总积分:78
注册时间:2021/9/11
发站内信
发表于:2022/7/29 20:48:27
#5楼
查一下横河仪表配的说明书,里面有错误代码,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004