三菱PLCFX3U-48M 接TB6600升级版驱动器  接42步进电机
接好通电后用手转不动,但感觉有震动感,PLC程序运行的时候,电机有一点点反应就是不动,求教 是啥 原因。
PLC程序还是特地从工控网 下的程序应该不会错。
附件 1.jpg

附件 2.jpg

附件 3.jpg

附件 4.jpg



50
81956098
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/5
发站内信
发表于:2019/5/10 18:01:25
#1楼
请大佬 们 帮帮忙。新手不懂
2317
wg4810
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:2317
注册时间:2014/7/15
发站内信
发表于:2019/5/10 18:18:22
#2楼
看下PLC是晶体管输出型的吗?型号MR的不能用于伺服或步进
此帖发自手机工控论坛
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2019/5/10 18:34:47
#3楼
先单独用个定位指令,执行后看PLC脉冲输出点亮后,电机能否转动。
此帖发自手机工控论坛
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
50
81956098
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/5
发站内信
发表于:2019/5/10 19:24:31
#4楼
回复 #3楼 fumz78
单个的也用过也是一样的。接线没有错吧。那个驱动器的细分有没有关系
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/5/10 20:05:54
#5楼
电机接线看下是否正确;
50
81956098
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/5
发站内信
发表于:2019/5/10 20:33:30
#6楼
回复 #5楼 ZCMY
电机线正确的,两线搭上电机用手转有阻 力。。两组都一样,一组接A+ A-,另一组B+B-
2074
511622abc
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:2074
注册时间:2017/5/25
发站内信
发表于:2019/5/10 20:40:54
#7楼
你得用晶体管输出的plc.应该用48mt
此帖发自论坛手机版
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/10 20:41:50
#8楼
确认一下电机线,还有运行电流是不是设定的太小了
大家一起学习
3533
565495722
文章数:449
年度积分:153
历史总积分:3533
注册时间:2015/11/3
发站内信
发表于:2019/5/10 21:08:52
#9楼
频率也不高,设细分没