维控PLC的IST指令

指令格式
LD M8000
IST M0 S20 S50
旋转开关0为手动,1复位,2为全自动
现在问题是,手动直接切换到全自动,程序中S0不会复位,S2也不会置位
手动也不能直接切换到复位

经过实验,如果需要全自动,手动之后打到全自动,再打到复位,并且全部运行完复位程序M8023置位后,才可以打到全自动

经过实验,如果需要复位,手动之后先打到全自动,再打到复位,就可以复位了。

相同的程序如果使用三菱PLC就不存在这个问题,打到手动,S0自动置位,打到复位S1自动置位,打到全自动S2自动置位。
[此贴子已经被jint于2019/5/12 15:20:44编辑过]