您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:4个,阅读:397 [上一页] [1] [下一页]
936
星际蓝剑
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2007/12/10
发站内信
发表于:2019/5/9 11:22:46
#0楼
F&GS中的紧急火灾按钮应用
作者:北京安控——吴俊飞(原创)
环境分析:
目前中国的自动化市场上的F&GS系统已经相当普及、国内外的各各品牌应有尽有:现在讨论一下F&GS中火灾按钮的应用。
要求1、大幅度降低误触发的可能性;因为泡沐消防泵的启动一下几万、十几万就没了、误触发的损失严重。
要求2、该动作时需要动作、否则真着火爆炸谁也受不了。
要求3、如果有故障一定要报警。
功能安全型控制器1oo1D的具体运用方案:
以下介绍 德国 TüV 莱茵集团 认证的SIL2产品ROCKE50功能安全型控制器在这个方面的运用。
见图

紧急火灾按钮的短路诊断
如果因为外部原因把紧急火灾按钮的线弄断了、(比如端子松了)
解决方案:
虚线的方框为紧急火灾按钮的常开触点:DI模块的该通道(假设为DI1)。
正常时:DIN+和DIN-端的电压为3.5VDC,对应DI1的值为0;
紧急火灾按钮触发时:DIN+和DIN-端的电压为24VDC,对应DI1的值为1;
断路时:此时DIN+和DIN-端的电压为0VDC, 对应DI1的值0;并且故障诊断代码为1;

这样断路了,(线断了)没有触发逻辑,消防泡沐泵也不会动作,并且产生重要报警、紧急火灾按钮断线故障了、失灵了赶紧维修吧。
                 只要有可能,有我在一定行!坚强不需要理由、快乐不需要理由、成功需要不需要理由的理由。
936
星际蓝剑
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2007/12/10
发站内信
发表于:2019/5/9 11:23:48
#1楼
附件 图2.jpg
                 只要有可能,有我在一定行!坚强不需要理由、快乐不需要理由、成功需要不需要理由的理由。
19263
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1093
历史总积分:19263
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/5/9 12:14:42
#2楼
应该是断路诊断吧.
主要在di模块那.
哪天发个ab的带短路+断路诊断的接线图.
不知道有没有sil3的按钮?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/5/9 12:40:32
#3楼
DI1的描述对吗,如果只是0,1,不可能区分三种情况
应该还是AD数值判断
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/5/9 20:41:36
#4楼
不小心按下了报警按钮会是什么情况?系统启动还是不启动?感觉还是不够完善。
我们公司的七氟丙烷控制就是从两个方面来控制
1 同一防火分区内的烟感,温感都至少各有一个检测到火灾系统才会开始启动
2 手动报警按钮需要按下两个才能启动
3 以上两点满足任何其一后该分区内报警器会全部响起,10秒延时后才会真的开始喷洒
延时10秒主要是考虑到室内有人需要撤离时间。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004