您现在所在的是:

电工技术

回帖:7个,阅读:2721 [上一页] [1] [下一页]
916
bibiyu
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2004/11/20
发站内信
发表于:2005/8/11 21:35:00
#0楼
[size=3][size=4]目前在一长度为214米的地下封闭管廊内,安装37套36V40W白炽灯,我选用2000VA安全变压器,变压器出线干线为16mm2线。发现只带了20套灯安全变压器有明显噪音,且变压器输出侧电压降为28V。
问题:1.安全变压器容量选择是否有问题?2.线路压降如何产生?3.如何解决?[/size[/size]]
916
bibiyu
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2004/11/20
发站内信
发表于:2005/8/11 23:47:00
#1楼
后来,我用一台3000VA的安全变压器替代,噪音明显消除,但末端灯具进线电压仍为22V。
现在不明白是我变压器容量选小了还是线损太大,如上述提高容量仍未消除线路压降问题。
1267
胖子中的胖子
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1267
注册时间:2004/6/18
发站内信
发表于:2005/8/12 8:18:00
#2楼
我现在也遇到了类似的问题,低压室配电房出线端电压有375V,但到了用电的办公楼产生了巨大的压降,只有350V左右。
关注中!
温故而知新,..........
1128
张小林zxl
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2005/8/9
发站内信
发表于:2005/8/12 10:51:00
#3楼
导线的千米电阻值x导线长度x电流=u线路末端的电压降
1263
jinpin
文章数:124
年度积分:49
历史总积分:1263
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/8/12 12:16:00
#4楼
没办法,加粗线径啊。可考虑用三相的形式供电,以节省导线的投资。
3462
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2005/7/25
发站内信
发表于:2005/8/12 16:33:00
#5楼
简单计算了一下,末端压降约9.366V
还应该考虑变压器本身,2KVA的变压器本身就降了9V,好像有点太差劲了(才75%的负荷)。2KVA变压器满负荷应输出55A电流,二次测绕组至少应使用18平方毫米的线材,看看是否是厂家偷工减料?
解决办法:1:更换更大容量的变压器2:增加导线截面积

不对之处,敬请指教
用心做事
3462
妞妞鼠
文章数:674
年度积分:50
历史总积分:3462
注册时间:2005/7/25
发站内信
发表于:2005/8/12 16:47:00
#6楼
补充一下,若允许进入220V,可以考虑给每个灯分别装上一只50VA的变压器
用心做事
916
bibiyu
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:916
注册时间:2004/11/20
发站内信
发表于:2005/8/13 19:45:00
#7楼
估计是变压器质量问题,我后来是了一下,才带了25%的负载就开始有噪音了,旁边有一个3KVA的全带上也没噪音。准备拿个2KVA的认可产品在试试。
36V系统的线路压降好像和380V的线路压降计算方法不一样。线路损失好像更大。准便尽量缩短送电距离。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004