如题,想请教下编码器一定要pg卡吗,是否能把增量式编码器的A信号当作另一个变频器的脉冲输入信号,如果不行那要怎么接线和设置
[此贴子已经被jint于2019/5/8 19:24:58编辑过]
此帖发自手机工控论坛
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/5/8 17:31:10
#1楼
变频器支持脉冲输入信号且频率匹配即可。
大家一起学习
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/5/8 18:32:18
#2楼
变频器什么型号?
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/8 21:01:42
#3楼
很多的变频器要配套编码器使用时候都是使用PG卡(选配件),比如汇川330,当然你的变频器直接支持读取编码器信号就可以不用
4299
浪子阿新
文章数:145
年度积分:62
历史总积分:4299
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2019/5/8 21:38:23
#4楼
现在手上就一汇川md330不过编码器是无锡产24v的600线的ab增量式编码器,今天试机差点把电机烧了,你现在是想用随便一台变频器带电机,电机轴上编码器的信号控制另一台变频器的频率跟踪前面的变频器信速度,直接用编码器的a信号当变频器的高速脉冲信号行吗?不行要怎么设置机能通过编码器跟踪前一个变频器的速度
此帖发自手机工控论坛
4299
浪子阿新
文章数:145
年度积分:62
历史总积分:4299
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2019/5/8 21:42:56
#5楼
新手工控小白,向大师们学习来了,谢谢各位大师们
此帖发自手机工控论坛
4299
浪子阿新
文章数:145
年度积分:62
历史总积分:4299
注册时间:2009/3/8
发站内信
发表于:2019/5/8 21:45:04
#6楼
做脉冲频率轴人的变频器是杭州三科变频器,手上就它一个能定意频率高速脉冲给定的
此帖发自手机工控论坛
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/5/9 14:59:38
#7楼
一个信号给两个负载并联驱动,不是不行,是不合理。容易把传感器弄坏了。
我是你的朋友
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/5/9 20:01:35
#8楼
回复 #7楼 kdrjl
可以用个一分二
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/5/9 21:22:08
#9楼
汇川330给楼主这样用,好像有点浪费啊,330是专注张力控制这块,其实不用编码器都可以,第一个变频器输出信号控制第二个变频器就可以