您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:5个,阅读:4371 [上一页] [1] [下一页]
50
weicy007
文章数:571
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
注册时间:2019/4/29
发站内信
发表于:2019/5/7 17:41:49
#0楼
Somachine Basic软件平台的PLC系统时间存放在系统字%SW50~%SW53里面,并且是以BCD码格式组合存在的,以月份跟日期为例,如下图:
附件 TIM截图20190507174004.jpg

但是值是以BCD形式存储的。
转换成INT类型可以按如下方式操作:
附件 15416594537923.jpg



39258
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:768
历史总积分:39258
品牌积分(施耐德):783
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2019/5/7 17:53:52
#1楼
楼主给的都是干货知识,请问您平时工作是干嘛的呀,对施耐德PLC非常熟悉哦表情

如其他人有这方面的疑难,诚邀您来这里提供免费的技术支持啊
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
5190
FreeTigerMan
文章数:555
年度积分:165
历史总积分:5190
品牌积分(施耐德):895
注册时间:2002/9/9
发站内信
发表于:2019/5/8 5:43:31
#2楼
挺有用的点
此帖发自手机工控论坛
50
3205481518
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):1
注册时间:2020/5/12
发站内信
发表于:2020/5/12 17:31:11
#3楼
楼主给的都是干货知识,请问您能不呢给这个读取时间程序全截图,学习一下
50
819073101
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2021/7/16
发站内信
发表于:2021/8/11 15:44:29
#4楼
为什么我用M241读%sw49-53,都提示我建变量呀?感觉根本没有这些地址
581
239242620
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:581
品牌积分(施耐德):2
注册时间:2014/8/19
发站内信
发表于:2021/8/23 10:48:38
#5楼
实用,顶一个