发表于:2019/4/27 9:24:58
#0楼
台达ASDA-B2伺服报警复位端口ARST,我按照默认的I/O配置,伺服异常时,输出信号到PLC,当伺服的报警故障解除后,此时伺服无报警输出,但是面板上还是显示故障代码界面,且用由PLC输出到DI15(33)号端口复位无法复位。只能断电重启,不知是何原因?