不管我们技术有多高,经验有多多。离不开得心应手的工具与仪表。福禄克E-1535绝缘表就是我们得力的好助手!它节省了时间,操作简单。读数直观!无论是明处还是暗处,都能很方便的测出准确的数据!而且功能强大!外观精美,耐用。结实!
 这是待测的55KW的变频柜:
附件 这是被测的55KW变频柜.jpg

55KW变频柜的零排与地排的绝缘测试数据

附件 55KW变频柜地排与零排绝缘测试.jpg
 


 变频器的地排与变频器输入端测试:


电机对地绝缘测试 :


 电机相间绝缘测试:
附件 电机相间绝缘.jpg
  本来,我想测试一下高压电机的,但是不能停生产线,也没有故障电机。所以,没办法进行高压测试了。
总之,福禄克的产品质量那是没的说。用着得心应手!功能强大!
 我以前只用过禄禄克数字万用表15B,还不是真有效值功能!但是有一次我修好一台180KW的柜机变频器,修完后用什么表测都是相间差20V和10V不等。我不敢交活!用福克15B测试只差1V,悬着心总算放下了。交活OK!
 福禄克E1535绝缘表,值得应有!

1684
victor329
文章数:86
年度积分:394
历史总积分:1684
品牌积分(FLUKE):1
注册时间:2008/1/21
发站内信
发表于:2019/4/22 22:05:01
#1楼
真真地值得拥有~!