您现在所在的是:

变频器维修

回帖:7个,阅读:3209 [上一页] [1] [下一页]
963
qifangwei316
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2011/2/17
发站内信
发表于:2019/4/20 21:28:13
#0楼
请教各位前辈一个问题,前段时间我们厂买了一台干燥机,主马达用的施耐德ATV61F变频器,我需要在DCS上时时监测主马达的运行电流,主马达的额定电流是298A,取变频器输出4~20ma输入到我DCS上,我在DCS上将该马达电流量程设置为0~298A,结果电脑上显示的值只有现场的一半,同设备商的电气人员沟通,要求其检查参数是否设置不对,其给的反馈是让我将DCS上的量程改为0~596A,并说他们在其他项目上一直都是这么做的,我有点不明白,总感觉是他们参数设置不对,但是我在网上找说明书也没弄明白是哪个参数不对,请指教
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/4/21 8:10:37
#1楼
可能它4-20ma对应的不是0-298的电流吧.298是额定,不是最大量程也许.你可以查一下设定.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
12063
limassol
文章数:748
年度积分:933
历史总积分:12063
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/4/21 8:50:25
#2楼
4-20mA对应0-2倍变频器额定输出电流
963
qifangwei316
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2011/2/17
发站内信
发表于:2019/4/21 10:20:08
#3楼
回复 #2楼 limassol
这个值在哪个参数中更改
5425
gemwisdom
文章数:349
年度积分:469
历史总积分:5425
注册时间:2014/7/28
发站内信
发表于:2019/4/21 10:43:01
#4楼
调AO输出增益
附件 AO.jpg
附件 AO1.jpg
附件 AO2.jpg
12063
limassol
文章数:748
年度积分:933
历史总积分:12063
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2019/4/21 16:28:46
#5楼
其他参数按默认值那么4-20mA对应0-2倍变频器额定输出电流,
假如变频器额定电流500A,要想4-20ma对应0-400A,把AO最大值标定改为40%
设定的电流量程要大于电机额定电流,否则电机电流超过额定值了还是显示额定值
[此贴子已经被作者于2019/4/21 16:34:02编辑过]
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/4/21 17:12:22
#6楼
AO1应设置为电流输出【电机电流】,变频器出厂时是0-20mA改为4-20mA.
963
qifangwei316
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2011/2/17
发站内信
发表于:2019/4/21 21:40:32
#7楼
回复 #5楼 limassol
就我之前的接触经历,一般是直接就设定的电机额定电流,并没有翻倍,也没有扩大,避免电机一直满负荷运行,同时在DCS上根据实际情况设定一个低于额定值的电流值作为报警值使用,我也是第一次遇到需要扩大或翻倍的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004