以前以为是必须接。昨天发现不用接也可以通讯的。
欧姆龙CP1H 和一个远程模块通讯,只接了RXR  TXD。
40358
tigermu 版主
文章数:14904
年度积分:1316
历史总积分:40358
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/4/17 9:09:37
#1楼
还是接上好,而且我也觉得必须接。
清泉石上,明月松间。
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/4/17 9:14:47
#2楼
你最好还是接上
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/4/17 9:39:50
#3楼
不接就是通讯可能出现不稳定的情情况,抗干扰能力差
42342
YXBK 版主
文章数:19453
年度积分:2756
历史总积分:42342
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/4/17 9:41:55
#4楼
有一次发现不接也可以,后来就不接了,直到有次通讯不成功搞了很久才想起来是不是没接地线,接好OK,现在必接。
大家一起学习
85333
ZCMY 版主
文章数:47406
年度积分:1392
历史总积分:85333
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/4/17 11:04:11
#5楼
还是不要偷懒,少接一根线省不了多少事;
19263
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1093
历史总积分:19263
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/4/17 11:10:52
#6楼
保护(屏蔽?)地还是信号地?
信号地不接是不可能的,不要心存侥幸.
你现在不接信号地能通讯,恰恰说明你的线路或者系统存在别的通路(比如电源共地)或者甚至别的问题.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28407
秀空
文章数:13413
年度积分:1233
历史总积分:28407
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2019/4/17 11:33:38
#7楼
一般都接,没有接的没有试过
此帖发自手机工控论坛
27959
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1142
历史总积分:27959
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/4/17 12:14:17
#8楼
RS232采用不平衡传输方式,即就是单端通讯,信号地必须要接的!
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
27959
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1142
历史总积分:27959
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/4/17 12:15:16
#9楼
以下是引用pqsh2019/4/17 11:10:52的发言:
保护(屏蔽?)地还是信号地?
信号地不接是不可能的,不要心存侥幸.
你现在不接信号地能通讯,恰恰说明你的线路或者系统存在别的通路(比如电源共地)或者甚至别的问题.