发表于:2019/4/15 10:08:46
#0楼
本帖通过同一管道两台压力变送器显示值故障处理案例,给仪表工分享压力变送器显示偏差可能原因及故障处理方法。
某厂蒸汽总管上的两台两压力变送器测量饱和蒸汽压力(蒸汽压力为0.8MPa、温度175℃),蒸汽总管上两个压力取压点相距20米,选用单晶硅直连式压力变送器(YR-ER102-BFA2NN1NNC 0-1.6MPa),其中一台压变为电厂温压补偿用,信号进入电厂蒸汽流量积算仪,另一台压变为分厂做为蒸汽管网压力监控用压变,信号进分厂DCS。
这两台晶硅直连式压力变送器投入运行后客户反映存在安装于同一管道的两台同型号压力变送器测量值不一致:电厂电厂压力变送器显示0.8MPa,分厂压力变送器显示0.85MPa,使用单位反馈压力变送器有问题。
如果仅作为压力显示,存在0.05MPa偏差可能不会影响运行,但涉及到蒸汽流量贸易结算用温压补偿,可能对蒸汽流量计量影响。单晶硅直连式压力变送器高稳定性很,精度为0.075%,产品可无故障稳定运行多年,于是仪表工程师到厂协助排查故障问题。
处理前安全措施
维护前,办理工作票,作业人员穿好劳动防护用品,防烫服以及防烫手套。
故障判断思路
1、电厂使用的单晶硅直连式压力变送器 经技术监督局检定过,仪表精度满足要求,所以着重检查分厂压变;
2、将分厂压变拆下,现场校验没问题,现场检查发现,分厂压力变送器安装在管廊下(管廊高度6米),压力变送器安装标高1.2米,电厂压力变送器采用短安装,即压力变送器一次阀后直接加冷凝圈后安装压力变送器。
根本原因
用户反馈的问题是因为两台直连式压力变送器的安装方式和位置不在一个水平面,存在高位差引起:分厂仪表和取压点之间存在5米高位差,有0.05MPa的静压差导致。
原文:yunrun.com.cn/tech/2436.html
故障处理方法
将分厂压力变送器一次阀关闭,做零点迁移正迁移0.05MPa,两表显示一致。这是一例典型的因压力变送器安装产生的静压误差导致测量值不准的案例。
[知识扩展]压力变送器显示偏差可能原因分析
1、压力变送器本身故障或超差。
2、安装问题或导压管堵塞、泄漏。
3、线路开路或接错。
4、中间卡件问题(配电器或安全栅坏或DCS系统卡件故障)。
