发表于:2005/8/10 17:11:00
#0楼
我们单位有加煤车用2台37KW 西门子440变频控制 4台30KW电机进行走行控制,
因为有台变频器烧掉,我用一台新的同种型号变频代替,因为原始参数无法提取只能自己手动设置新的参数 。
现出现的问题是:单台开停运行正常,但两台变频同时开机就会发现新的那台变频制动电阻过热冒烟。
望各位高手指点。
附:两台变频的升降坡时间相同,
因为有台变频器烧掉,我用一台新的同种型号变频代替,因为原始参数无法提取只能自己手动设置新的参数 。
现出现的问题是:单台开停运行正常,但两台变频同时开机就会发现新的那台变频制动电阻过热冒烟。
望各位高手指点。
附:两台变频的升降坡时间相同,
[此贴子已经被作者于2005-8-10 17:13:51编辑过]