2639
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2639
品牌积分(台达):4
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2019/4/4 11:31:42
#0楼
最近想用串口调试助手来控制台达变频器的启停,正反转。遇到一点问题,请大神帮忙解决一下
附件 9Z(U)}(FJ4FE8)XQMJVYP0S.jpg
附件 1554347798(1).jpg
变频器设置的8,E,1   波特率9600
代码发出去变频器没有反应?
[此贴子已经被作者于2019/4/4 13:18:10编辑过]
13931
465010287 版主
文章数:6329
年度积分:400
历史总积分:13931
品牌积分(台达):11
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2019/4/4 14:21:13
#1楼
按照变频器那个报文案例发出去,就可以试试,变频器手册有一个读取和控制的首例报文,你看了没有,检验码没有填写上去
[此贴子已经被作者于2019/4/4 14:21:57编辑过]
2639
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2639
品牌积分(台达):4
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2019/4/4 16:12:40
#2楼
附件 【W7B(CCEGO3_B2VR2】XQ}%G.jpg
附件 e5d88037c20cbfe646a3a911ffa377a.jpg
 我已经选勾了CRC,还有是不是线接的有问题?
5476
121111115
文章数:1400
年度积分:559
历史总积分:5476
品牌积分(台达):45
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/4 16:26:54
#3楼
变频器有个参数叫做译码方式你了解一下,不是你发对了他就收对了。
还有通讯站号,数据格式,乱八七糟的一大堆都不能有错
台达变频器默认数据格式是115200  ASCII  7   E   1  这个得改
译码方式是不需要改的
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(台达):89
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/4/4 19:42:03
#4楼
以下是引用juyongjin20052019/4/4 16:12:40的发言:
附件 【W7B(CCEGO3_B2VR2】XQ}%G.jpg
附件 e5d88037c20cbfe646a3a911ffa377a.jpg
 我已经选勾了CRC,还有是不是线接的有问题?
最起码你的CRC校验是不对的:
01 06 20 00 00 12 02 07
+10
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
2639
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2639
品牌积分(台达):4
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2019/4/8 13:27:23
#5楼
回复 #4楼 guanyumou
非常感谢!!!按照您的01 06 20 00 00 12 02 07 就可以了,CRC校验02 07这个怎么算出来的?
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
品牌积分(台达):89
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/4/8 15:11:53
#6楼
以下是引用juyongjin20052019/4/8 13:27:23的发言:
非常感谢!!!按照您的01 06 20 00 00 12 02 07 就可以了,CRC校验02 07这个怎么算出来的?
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=323580
这里下载测试工具和CRC校验子程序
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
品牌积分(台达):2
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/8 15:27:46
#7楼
以下是引用juyongjin20052019/4/8 13:27:23的发言:
非常感谢!!!按照您的01 06 20 00 00 12 02 07 就可以了,CRC校验02 07这个怎么算出来的?
zs/;
如果暂时搞不明白CRC的计算方法,先到网上下载一个CRC计算工具用吧,如图:
附件 Snap1.jpg
2639
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2639
品牌积分(台达):4
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2019/4/8 16:22:01
#8楼
回复 #7楼 dlr
好的,谢谢!我这就去下载。
2639
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:65
历史总积分:2639
品牌积分(台达):4
注册时间:2012/3/5
发站内信
发表于:2019/4/8 16:23:02
#9楼
回复 #6楼 guanyumou
谢谢!