串口调试软件控制台达VFD-L正转运行
回帖:
33
个,阅读:
2963
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[4]
[下一页]
* 帖子主题:
串口调试软件控制台达VFD-L正转运行
收藏
分享到
2639
juyongjin2005
文章数:
271
年度积分:
65
历史总积分:
2639
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(271)
注册时间:
2012/3/5
发站内信
发表于:2019/4/4 11:31:42
#0楼
最近想用串口调试助手来控制台达变频器的启停,正反转。遇到一点问题,请大神帮忙解决一下
变频器设置的8,E,1 波特率9600
代码发出去变频器没有反应?
[此贴子已经被作者于2019/4/4 13:18:10编辑过]
【方案】
台达BW系列变频器在电池极片轧辊机收放卷上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
13931
产品体验中心会员
465010287
版主
文章数:
6329
年度积分:
400
历史总积分:
13931
品牌积分(台达):
11
作者的所有帖子(6329)
注册时间:
2012/10/11
发站内信
发表于:2019/4/4 14:21:13
#1楼
按照变频器那个报文案例发出去,就可以试试,变频器手册有一个读取和控制的首例报文,你看了没有,检验码没有填写上去
[此贴子已经被作者于2019/4/4 14:21:57编辑过]
【方案】
华北工控ATX-6992SY,助力实现汽车零部件高精度检测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2639
juyongjin2005
文章数:
271
年度积分:
65
历史总积分:
2639
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(271)
注册时间:
2012/3/5
发站内信
发表于:2019/4/4 16:12:40
#2楼
我已经选勾了CRC,还有是不是线接的有问题?
【方案】
华北工控基于RK3588芯片计算机,助推视听电子产业高质量发展
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5476
121111115
文章数:
1400
年度积分:
559
历史总积分:
5476
品牌积分(台达):
45
作者的所有帖子(1400)
注册时间:
2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/4/4 16:26:54
#3楼
变频器有个参数叫做译码方式你了解一下,不是你发对了他就收对了。
还有通讯站号,数据格式,乱八七糟的一大堆都不能有错
台达变频器默认数据格式是115200 ASCII 7 E 1 这个得改
译码方式是不需要改的
【方案】
在科研温室大棚中使用维萨拉的二氧化碳传感器
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27950
产品体验中心会员
guanyumou
版主
文章数:
10552
年度积分:
1133
历史总积分:
27950
品牌积分(台达):
89
作者的所有帖子(10552)
注册时间:
2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/4/4 19:42:03
#4楼
以下是引用
juyongjin2005
在
2019/4/4 16:12:40
的发言:
我已经选勾了CRC,还有是不是线接的有问题?
最起码你的CRC校验是不对的:
01 06 20 00 00 12 02 07
+10
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
【方案】
传动带移动式热成像监控有助于避免火灾
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2639
juyongjin2005
文章数:
271
年度积分:
65
历史总积分:
2639
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(271)
注册时间:
2012/3/5
发站内信
发表于:2019/4/8 13:27:23
#5楼
回复 #4楼 guanyumou
非常感谢!!!按照您的01 06 20 00 00 12 02 07 就可以了,CRC校验02 07这个怎么算出来的?
【方案】
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27950
产品体验中心会员
guanyumou
版主
文章数:
10552
年度积分:
1133
历史总积分:
27950
品牌积分(台达):
89
作者的所有帖子(10552)
注册时间:
2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/4/8 15:11:53
#6楼
以下是引用
juyongjin2005
在
2019/4/8 13:27:23
的发言:
非常感谢!!!按照您的01 06 20 00 00 12 02 07 就可以了,CRC校验02 07这个怎么算出来的?
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=323580
这里下载测试工具和CRC校验子程序
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
【方案】
红外热像仪报警系统为Transpole公司安全保驾护航
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24391
产品体验中心会员
dlr
文章数:
4419
年度积分:
1210
历史总积分:
24391
品牌积分(台达):
2
作者的所有帖子(4419)
注册时间:
2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/4/8 15:27:46
#7楼
以下是引用
juyongjin2005
在
2019/4/8 13:27:23
的发言:
非常感谢!!!按照您的01 06 20 00 00 12 02 07 就可以了,CRC校验02 07这个怎么算出来的?
zs/;
如果暂时搞不明白CRC的计算方法,先到网上下载一个CRC计算工具用吧,如图:
【方案】
台达PLC与交流伺服器在经编机上的的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2639
juyongjin2005
文章数:
271
年度积分:
65
历史总积分:
2639
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(271)
注册时间:
2012/3/5
发站内信
发表于:2019/4/8 16:22:01
#8楼
回复 #7楼 dlr
好的,谢谢!我这就去下载。
【方案】
台达VE系列变频器在分切机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2639
juyongjin2005
文章数:
271
年度积分:
65
历史总积分:
2639
品牌积分(台达):
4
作者的所有帖子(271)
注册时间:
2012/3/5
发站内信
发表于:2019/4/8 16:23:02
#9楼
回复 #6楼 guanyumou
谢谢!
【方案】
高压变频节能技术应用在油田
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
78.0005