您现在所在的是:

人机界面

回帖:14个,阅读:1257 [上一页] [1] [2] [下一页]
4441
7sun777
文章数:405
年度积分:1282
历史总积分:4441
注册时间:2015/7/6
发站内信
发表于:2019/3/30 18:52:01
#0楼



18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/3/30 18:58:23
#1楼
通信出问题了,检查通信线是否接触不良。
摸着石头过河,走自己的路吧!
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/30 19:15:28
#2楼
提示是通讯问题!
这种情况多数是通讯线路的问题,检查接线是否松动,或者、有断线的!

机器本身问题很少是这种提示。
不过也有通讯口坏掉的!
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/3/30 19:43:51
#3楼
与PLC通讯不上了;
1532
342698102
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1532
注册时间:2013/7/20
发站内信
发表于:2019/3/30 23:04:49
#4楼
换个新的
所谓天才,只不过是把别人喝咖啡的功夫都用在工作上了
一知半解的人,多不谦虚;见多识广有本领的人,一定谦虚。
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/3/31 9:52:06
#5楼
先不要急着换屏,先换通讯电缆及检查PLC通讯是否正常;
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/3/31 23:58:12
#6楼
是不是通讯干扰
17276
329345277
文章数:5565
年度积分:752
历史总积分:17276
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2019/4/1 7:28:21
#7楼
楼主这是通讯上还是没通讯上?
1004
初心zYabnJic
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2017/4/15
发站内信
发表于:2019/4/1 10:30:17
#8楼
通讯不良大些,受干扰,或者通讯电缆有问题,或者是波特率设大了,先把这些排除了再看看是不是屏出问题了
工控路上不孤单
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/4/1 10:50:27
#9楼
如果没有人动过,看一下PLC是否在RUN