您现在所在的是:

变频器维修

回帖:17个,阅读:1363 [上一页] [1] [2] [下一页]
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/4/4 13:02:32
#10楼
上去!
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/4/4 16:11:50
#11楼
我记得2013年原单位上新生产线,用的都是ABB800的,电机75KW,安装单位试车时电机参数没去现场查看,约么着就输入了,开车空载电流较高,满载50HZ时电流大超过额定值,有160多A,频繁报警,后来我去调试变频器,按照电机铭牌参数重新设置,做完电机辨识,满载50HZ时大约在110A多点,参数最接近的那台就是变频器输入的额定转速与实际电机铭牌转速就差30多转,所以说变频器输入的电机参数必须保证与电机铭牌一致。还有一个可能就是由于以前就是这样运行,大的励磁电流使电机绕组过热,造成品质因数下降,从而造成电机电流过大,这种故障遇到过几次,1、纺机用ABB800变频器无法保持零速稳定,电机轴正反向频繁转动,找一台备用电机零速稳定,拆电机发现绕组变色;2、10立方空压机用施耐德61变频器,电机55KW,满载电流120多A,频繁报过载,操作员反映几年前机器还新的时候也就是90多A,这时由于设置错误,拿20立方的作为辅机,这台10立方的常年在过载且不停机情况下运行,后来打开电机端盖看绕组,颜色都变黑了;3、涤纶长网线的传动电机,用一国产变频器调速,某天突然不转了,变频器电流频率都显示,就是电流稍微高一点,脱开负载运转正常,设备盘车还挺轻松,后换用备台电机后正常,拆电机发现两相绕组变色。所以说你这个故障要综合考虑,不要只盯着变频器去查问题。
[此贴子已经被作者于2019/4/4 16:15:40编辑过]
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/4/4 16:28:24
#12楼
以下是引用AlsacePMuhLG2019/3/29 16:31:30的发言:
刚查看了下99组参数,电机额定75KW,明显不对,貌似电工没说实话!还是DTC控制引起的?!
不要认为电工什么都懂,明白的电工毕竟少数,为防止出现这种情况,我一般都是要求对方把电机铭牌发过来,我给他输入,设置好辨识,不运行辨识,断电,给他发过去,告诉对方第一次启动电机可能不转也可能转,注意现场安全,但必须保证面板显示什么情况时才能停止运行,然后停止再启动就好了,如果不这样做否则就咋样说的严重点儿,由不得他不听。
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/4/4 17:05:17
#13楼
这台电机之前烧过,然后维修回来的!我始终坚信变频器硬件应该没有问题,这种情况怎么看都像控制模型不对引起的,但无法找到具体原因!电机辨识过2次!但无法解释换一台变频器装上去就正常,也是AcS800!
[此贴子已经被作者于2019/4/4 17:05:51编辑过]
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/4/8 18:52:44
#14楼
猜测一下,可能是功率参数不对即内部参数变频器容量参数设置有问题,这是隐含参数,必须借助密码才能查看,也可能主控板不是此变频器上的,不匹配【是不是有人换过】。
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/4/10 15:18:31
#15楼
以下是引用gku0223KKXxJ2019/4/8 18:52:44的发言:
猜测一下,可能是功率参数不对即内部参数变频器容量参数设置有问题,这是隐含参数,必须借助密码才能查看,也可能主控板不是此变频器上的,不匹配【是不是有人换过】。
有这种可能,上电时会显示主控板功率等级信息,查看下就知道了。
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/4/10 15:28:53
#16楼
回复 #15楼 霏
功率对的,电机参数对的,跟现在工作的也是一样的!ABB售后也不认为硬件问题,叫我脱离负载纯电机动态辨识!
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/4/10 15:44:35
#17楼
如果两台变频器型号相同,更换主控板试下,确认问题在哪部分,根据情况再做相应处理;改变控制方式为标量,看电流是否还高;改回转矩模式,修改电机功率和电流,如果出现要求辨识时,再将参数改为正确数据,重新辨识运行。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004