我记得2013年原单位上新生产线,用的都是ABB800的,电机75KW,安装单位试车时电机参数没去现场查看,约么着就输入了,开车空载电流较高,满载50HZ时电流大超过额定值,有160多A,频繁报警,后来我去调试变频器,按照电机铭牌参数重新设置,做完电机辨识,满载50HZ时大约在110A多点,参数最接近的那台就是变频器输入的额定转速与实际电机铭牌转速就差30多转,所以说变频器输入的电机参数必须保证与电机铭牌一致。还有一个可能就是由于以前就是这样运行,大的励磁电流使电机绕组过热,造成品质因数下降,从而造成电机电流过大,这种故障遇到过几次,1、纺机用ABB800变频器无法保持零速稳定,电机轴正反向频繁转动,找一台备用电机零速稳定,拆电机发现绕组变色;2、10立方空压机用施耐德61变频器,电机55KW,满载电流120多A,频繁报过载,操作员反映几年前机器还新的时候也就是90多A,这时由于设置错误,拿20立方的作为辅机,这台10立方的常年在过载且不停机情况下运行,后来打开电机端盖看绕组,颜色都变黑了;3、涤纶长网线的传动电机,用一国产变频器调速,某天突然不转了,变频器电流频率都显示,就是电流稍微高一点,脱开负载运转正常,设备盘车还挺轻松,后换用备台电机后正常,拆电机发现两相绕组变色。所以说你这个故障要综合考虑,不要只盯着变频器去查问题。
[此贴子已经被作者于2019/4/4 16:15:40编辑过]