您现在所在的是:

变频器维修

回帖:17个,阅读:1363 [上一页] [1] [2] [下一页]
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/29 16:23:37
#0楼
132KW机器,维修前2340,修复后带了个小电机正常发客户!客户反应,同样的工况,同一个电机,运行电流300A且不跳保护,钳流表测电流一致,电线发烫!实在想不出原因!一开始以为是DTC控制引起的,但参数没动的情况下,同一个电机不应该啊!请各位前辈帮忙分析分析!


今天去现场了,自己做了辨识!还是一样,备用机满载工作电流150A左右,这台维修机满载工作200多接近300A(变频器极限电流设置高,不会报警保护)!维修机DTC模式,空载电流正常,30A左右,显示电流与实际电流一致!本来想试下标量有没有问题,奈何跟采购才接触,关系不好,就给了一次试机机会! 现在只能怀疑CPU板有问题?!
[此贴子已经被作者于2019/4/4 13:49:01编辑过]
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/29 16:31:30
#1楼
刚查看了下99组参数,电机额定75KW,明显不对,貌似电工没说实话!还是DTC控制引起的?!
5191
799676754
文章数:1536
年度积分:50
历史总积分:5191
注册时间:2016/9/4
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/29 16:50:40
#2楼
   可能那位电工用的不是真有效值的钳形表测的,测得结果是异常的。从面板看电流值应该是正常的。
雷电
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/29 16:51:48
#3楼
回复 #2楼 799676754
正常不应该那么大电流的
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/3/29 21:24:56
#4楼
这个要看监控电流,不是钳表测量那个,电线升温先检查电线配置的合理性
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/3/30 10:12:16
#5楼
做电机辨识
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/30 11:03:36
#6楼
回复 #5楼 霏
心理有底了,我是有这样怀疑的!电工死活说是同一台电机,以前做过辨识!只能去现场试试了!
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/3/30 11:27:37
#7楼
如果可以脱开负载就做标准辨识,不能脱开做个简易辨识就好,如果条件允许优化下速度控制器,参数23.06。
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2019/3/30 11:31:19
#8楼
辨识前检查99组参数,并且保证电机参数与铭牌一致,否则容易出现一些莫名其妙的现象和故障。
7476
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1025
历史总积分:7476
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/30 12:59:34
#9楼
谢谢 菲

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004