您现在所在的是:

信捷XINJE

回帖:12个,阅读:24921 [上一页] [1] [2] [下一页]
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2019/3/29 10:23:15
#0楼
out t0 k30不对,TMR T0 K30也提示不对,第一次玩这款PLC
附件 1.jpg



37240
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1592
历史总积分:37240
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/3/29 10:38:15
#1楼
以下是引用mandriva2019/3/29 10:23:15的发言:
out t0 k30不对,TMR T0 K30也提示不对,第一次玩这款PLC
附件 1.jpg




TMR有3个参数:定时器触发位,定时时间,时基
例如,100MS定时器,定时1秒    TMR T3 K10 K100
附件 workpicture1.jpg

Good Luck~
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/29 11:14:07
#2楼
附件 微信截图_20190329111028.jpg



楼主试一试,我这种编程方式,
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/29 13:45:43
#3楼
附件 2019-03-29_134339.jpg

附件 2019-03-29_134520.jpg
大家一起学习
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2019/3/29 15:22:04
#4楼
回复 #2楼 qq362176248
好的,谢谢
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2019/3/29 15:22:43
#5楼
回复 #3楼 YXBK
多谢版主的指点,我试一下
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2019/3/29 15:26:34
#6楼
以下是引用qq3621762482019/3/29 11:14:07的发言:
发表于:2019/3/29 15:45:13
#7楼
以下是引用mandriva2019/3/29 15:26:34的发言:
以下是引用qq3621762482019/3/29 11:14:07的发言:
附件 微信截图_20190329111028.jpg



楼主试一试,我这种编程方式,
为何我输进去就报警?
附件 1.jpg


我的软件版本应该没错吧
附件 1.jpg

因为他没有分清楼主要问的是XD系列,而以往信捷都是一样的。
XC系列的编程软件允许精确定时使用普通定时器,例如:
附件 workpicture2.jpg

在XD系列的编程软件中,精确定时指令需要精确定时器。




附件 workpicture5.jpg


Good Luck~
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/29 15:47:22
#8楼
STR是精确定时,在XD里面是ET0-ET30
附件 2019-03-29_154702.jpg
大家一起学习
9866
mandriva
文章数:2205
年度积分:87
历史总积分:9866
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2019/3/29 16:02:05
#9楼
回复 #8楼 YXBK
谢谢您的解答