您现在所在的是:

人机界面

回帖:5个,阅读:1004 [上一页] [1] [下一页]
50
875901184
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/28
发站内信
发表于:2019/3/29 9:03:30
#0楼
附件 6391BB649482A717F25CE10EA00CEA22.jpg

我有点混乱了!在西门子S7-200跟仪表进行MODBUS RTU通讯中会有仪表的16进制寄存器对照表,这样再结合其自身的40001就知道了所要读或写的具体的地址了。可是这个通讯只提到了寄存器地址是0,功能码03、06,这我该怎么办?还有就是图中的9600,8,n,1   中的n代表的是什么意思?是奇偶校验?

42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/29 13:56:01
#1楼
寄存器地址已写了是0,n代表无校验
大家一起学习
16168
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16168
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/29 14:40:34
#2楼
我做过和欧姆龙温控器的通讯,很简单
致力于自动化
伺服 PLC HMI
11396
ytthink
文章数:2271
年度积分:545
历史总积分:11396
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2019/3/29 16:59:48
#3楼
不是很正规的说明书了
自己试试40001之类的地址了。
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/3/29 19:58:10
#4楼
说明书已经给出了实际地址为16进制0000
那么寄存器编号400001
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
50
875901184
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/28
发站内信
发表于:2019/3/30 10:41:03
#5楼
谢谢大家的帮助!已经连接成功了!