您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:3个,阅读:1545 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

[求助]

932
yjh-yy
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:932
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2005/8/10 12:18:00
#0楼
我公司有在离心水泵上安装变频器,电机为45KW,变频器为西门子MM430风机泵类专用变频器,功率45KW,额定电流为84A,运行时电流维持在60A左右,但是变频器经常报警停机,故障代号:F001、F002、F003这三种,已经将变频器设置在安全状态,但还是经常报警停机。
                           请问?为什么???表情
941
zxf27800
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/8/10 16:13:00
#1楼
关注!
903
皮蛋和粥
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2005/8/10
发站内信
发表于:2005/8/10 17:43:00
#2楼
故障可以说的详细一些么?
1350
hsdc
文章数:211
年度积分:50
历史总积分:1350
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2005/8/10 18:16:00
#3楼
F001为过流,F002和F003分别为过压和欠压,难道三个故障信号同时出现吗?