您现在所在的是:

德嘉工控

回帖:0个,阅读:626 [上一页] [1] [下一页]
8646
大连德嘉工控WB 版主
文章数:1910
年度积分:506
历史总积分:8646
注册时间:2018/5/31
发站内信
发表于:2019/3/28 8:43:27
#0楼
客户的原系统构成是S7-300加CP343-1,通过交换机与2台WINCC通讯(见图中原系统构成)。
现在项目改造,客户想加入S7-200,而且S7-300和S7-200俩台PLC之间也有连锁通讯。
同时俩台WINCC也要与S7-300、S7-200通讯。

下面介绍一种方案:
在S7-200PLC侧加入大连德嘉最新推出的CP243u,就能完美解决上述要求(见图中新改造项目)。
而且这种方案不会改变S7-300中的程序(别人的项目客户不想动)。

选用CP243u的好处就是:在WINCC里面选用跟S7-300一致的驱动(TCP/IP),这对于多个PLC的连接是有很大的好处的,它们的驱动是同一种而不是多种,稳定性好!
注:CP243u中有2个通道可与CP343-1相互通讯,将S7-300的数据通过以太网取到S7-200中(S7-200与S7-300有连锁逻辑)
CP243u还可以同时与4台上位设备(WINCC、组态王、力控....等主流上位软件或者触摸屏)相连。
附件 1.jpg



关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

15.6001