您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

回帖:9个,阅读:4699 [上一页] [1] [下一页]
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/27 10:51:31
#0楼
还是老套路->
说明:系统是AB的1756 PLC,采用两个CPU头(包括机架和电源),冗余模块,上位以太网模块(可以包括在带网口的CPU), 环网IO以太网模块或者contolnet双口冗余io接口模块.
系统是大家认可的真正冗余CPU,电源和通讯.
冗余不需要特别的软件或程序,只需要在组态时勾选采用冗余(redundancy)即可.
搭建步骤:
1. 设计冗余系统;
2. 设置冗余模块的各种地址为相同值.冗余为自动实现,当系统建立时,冗余位置的地址会自动分配.即先启动的设备(主),地址为设定的地址(比如IP:192.168.2.11),那么另一设备(从CPU/网络模块/controlnet模块)会自动设置为下一个地址(比如IP:192.168.2.12).所以,设置地址的下一地址需要保留,不能占用.
3. 组态和编程,组态时候把冗余勾选;
4. 下载CPU组态和程序,主CPU会自动同步从CPU,把组态和程序传到从CPU.只有一致(同步),冗余才真正实现.;
5. 测试冗余工作,各冗余切换和备用功能.包括机架电源,CPU,网络模块,网络端口/电缆,controlnet接口/电缆.观察各模块上的显示信息,直到达到真正冗余状态.
先上系统图:
controlnet IO:
附件 gkong_12.jpg

环以太网IO:
附件 gkong_13.jpg

组态图—勾选”冗余”:
附件 gkong_15.jpg

项目实际照片:
附件 gkong_14.jpg
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
39258
jint 管理员
文章数:20718
年度积分:768
历史总积分:39258
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2019/3/27 15:30:18
#1楼
支持版主,感觉大佬的项目经验分享很适合进阶的工控人,比如说我表情
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
50
45546275
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/20
发站内信
发表于:2019/3/27 18:40:45
#2楼
感谢分享 期待版主给出真实工程案例
4389
skkssun
文章数:135
年度积分:123
历史总积分:4389
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2019/3/28 14:45:34
#3楼
这个部署很完美了,我一直在想下次有机会的话把PLC的电源引至高压的交流屏,那样直接有直流屏做后备,当然也是要现场具备条件,那样电源冗余就可以省一省了,哈哈哈。
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/28 17:50:23
#4楼
以下是引用skkssun2019/3/28 14:45:34的发言:
这个部署很完美了,我一直在想下次有机会的话把PLC的电源引至高压的交流屏,那样直接有直流屏做后备,当然也是要现场具备条件,那样电源冗余就可以省一省了,哈哈哈。
不知您说的什么意思?有好的建议?想了解一下.
我们这边电源冗余有双AC,一AC一DC,双DC,分开负担一半.不知您的是如何实现的?如何可以省一省?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
4389
skkssun
文章数:135
年度积分:123
历史总积分:4389
注册时间:2015/11/25
发站内信
发表于:2019/3/29 8:48:39
#5楼
回复 #4楼 pqsh
你这个很完美。我的意思是有一些地方PLC机柜部署在高压配电附近的,高压柜上的交流操作电源都是经过它的直流屏逆变过来的相当于一个大的ups,电源供电可靠性高。把plc电源直接引至那里我感觉电源模块就不用作冗余了。当然有人会说那模块会坏呀,表情好吧。我就这么想想,不是个主流的想法,嘿嘿。
50
菜鸟的菜
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/25
发站内信
发表于:2020/6/21 0:05:11
#6楼
楼主大神走的是controlnet冗余通讯吗?
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/21 7:54:13
#7楼
以下是引用菜鸟的菜2020/6/21 0:05:11的发言:
楼主大神走的是controlnet冗余通讯吗?
是的,io走controlnet冗余通讯.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11464
346953791
文章数:2897
年度积分:931
历史总积分:11464
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2020/6/21 12:37:50
#8楼
请教一下用这种远程iO冗余的话怎么弄?
附件 IMG_20200501_160015.jpg

附件 IMG_20200501_160925.jpg
[此贴子已经被作者于2020/6/21 12:41:06编辑过]
此帖发自手机工控论坛
19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/6/21 15:12:02
#9楼
这种是走以太网环网冗余.
看另外一贴:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=463646&page=1
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005