您现在所在的是:

人机界面

回帖:10个,阅读:5305 [上一页] [1] [2] [下一页]
2074
511622abc
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:2074
注册时间:2017/5/25
发站内信
发表于:2019/3/27 10:12:16
#0楼
有没有哪位大神做过威纶通与富士变频器485modbus rtu通讯的,求助一下,通讯地址怎么弄啊,其他品牌的变频器都给出了指定地址,富士变频器的是要求功能组加序号组合的地址,比如M26,要把M和26拆分成两个字节的十六进制数,M用08表示,放在高位字节,26放在低位字节
此帖发自论坛手机版
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/3/27 10:26:23
#1楼
要求拆分地址的是富士电机自身的Standardloader协议,并不是ModbusRTU。

例如M26的ModbusRTU地址是:402075。

Good Luck~
2074
511622abc
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:2074
注册时间:2017/5/25
发站内信
发表于:2019/3/27 10:28:39
#2楼
回复 #1楼 cvlsam
请问402075是怎么换算得出的
此帖发自论坛手机版
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/3/27 10:31:19
#3楼
以下是引用511622abc2019/3/27 10:28:39的发言:
请问402075是怎么换算得出的

4:保持寄存器

2075 富士电机定义。

Good Luck~
2074
511622abc
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:2074
注册时间:2017/5/25
发站内信
发表于:2019/3/27 10:33:49
#4楼
回复 #3楼 cvlsam
富士电机定义在哪里找的啊,相关资料能给我一份吗?602470348@qq.com
此帖发自论坛手机版
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/3/27 10:58:32
#5楼
以下是引用511622abc2019/3/27 10:33:49的发言:
富士电机定义在哪里找的啊,相关资料能给我一份吗?602470348@qq.com

富士电机日本官网下载对应变频器的通讯手册。

如果你安装有富士电机触摸屏程序的话可以直接从软件中获取。
附件 workpicture1.jpg


如果你需要的参数地址不太多的话,你可以将你需要的参数在本贴中列出。

Good Luck~
2074
511622abc
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:2074
注册时间:2017/5/25
发站内信
发表于:2019/3/27 12:12:55
#6楼
谢谢,我去找找
此帖发自论坛手机版
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/3/27 21:59:05
#7楼
以下是引用511622abc2019/3/27 10:12:16的发言:
有没有哪位大神做过威纶通与富士变频器485modbus rtu通讯的,求助一下,通讯地址怎么弄啊,其他品牌的变频器都给出了指定地址,富士变频器的是要求功能组加序号组合的地址,比如M26,要把M和26拆分成两个字节的十六进制数,M用08表示,放在高位字节,26放在低位字节
附件 image.jpg
附件 image.jpg
M26,M对应08H,26换算为16进制是1AH,那么和起来就是081AH
081AH就是该保持寄存器或者输入寄存器的实际地址,该实际地址换算为10进制就是2074
那么该保持寄存器或者输入寄存器对应的寄存器编号就是402075或者302075
如果要在威纶触摸屏监控这个参数,那么可以使用数值元件,填写如下:
附件 image.jpg
附件 image.jpg
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
27950
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1133
历史总积分:27950
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2019/3/27 22:00:50
#8楼
以下是引用511622abc2019/3/27 10:12:16的发言:
有没有哪位大神做过威纶通与富士变频器485modbus rtu通讯的,求助一下,通讯地址怎么弄啊,其他品牌的变频器都给出了指定地址,富士变频器的是要求功能组加序号组合的地址,比如M26,要把M和26拆分成两个字节的十六进制数,M用08表示,放在高位字节,26放在低位字节
M群组是监控数据,在Modbus里准确来说应该是输入寄存器,3区的寄存器!
发表于:2019/3/28 5:36:56
#9楼
以下是引用guanyumou2019/3/27 22:00:50的发言:
富士不使用4区以外的地址,所有的参数均使用4区地址。