您现在所在的是:

罗克韦尔Rockwell(AB)

回帖:12个,阅读:1233 [上一页] [1] [2] [下一页]
417
809134107
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:417
注册时间:2018/12/24
发站内信
发表于:2019/3/26 17:46:23
#0楼
在这段程序中,同一个点的常开触点和常闭触点连在一起,看不懂这样编写的作用是什么,觉得这个分支条件没有可能接通,大神们能否告诉一下这样编写的目的是什么。
417
809134107
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:417
注册时间:2018/12/24
发站内信
发表于:2019/3/26 17:47:53
#1楼
附件 6087440B08F3E140E1623438EC48ACDC.jpg
7131
乌龟船长
文章数:689
年度积分:98
历史总积分:7131
注册时间:2015/6/24
发站内信
发表于:2019/3/26 18:39:48
#2楼
断掉此回路
19498
pqsh 版主
文章数:7444
年度积分:114
历史总积分:19498
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/26 21:28:07
#3楼
一般是不让这支路接通,目的是暂时隔离这部分的功能.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
417
809134107
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:417
注册时间:2018/12/24
发站内信
发表于:2019/3/27 9:20:30
#4楼
回复 #3楼 pqsh
那这个支路有导通的可能吗,我觉得他永远不可能导通,如果这样子的话,这一支路不应该编写进来
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/3/27 10:47:27
#5楼
以下是引用8091341072019/3/27 9:20:30的发言:
那这个支路有导通的可能吗,我觉得他永远不可能导通,如果这样子的话,这一支路不应该编写进来
应该是编程者后来修改的,但以后可能又会用到就没有删掉。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19498
pqsh 版主
文章数:7444
年度积分:114
历史总积分:19498
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/27 10:54:51
#6楼
以下是引用8091341072019/3/27 9:20:30的发言:
那这个支路有导通的可能吗,我觉得他永远不可能导通,如果这样子的话,这一支路不应该编写进来
有的程序是早期测试,有的程序是另外功能(或者可扩展),但现在不用.不是不应该编写,是先编写了.而且有可能以后会用.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5634
1530694073
文章数:1017
年度积分:53
历史总积分:5634
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/3/27 10:58:59
#7楼
很正常的程序啊,下面那条支路第三个指令就是导通条件,我们程序里也有这样的用法,还是对照现场设备运行看程序好一些,读别人编的程序就这样
博百家之长,更上一层楼
417
809134107
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:417
注册时间:2018/12/24
发站内信
发表于:2019/3/27 11:58:20
#8楼
回复 #6楼 pqsh
好的,明白了,谢谢你
417
809134107
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:417
注册时间:2018/12/24
发站内信
发表于:2019/3/27 11:58:49
#9楼
回复 #5楼 zrx517697809
好的,了解了,谢谢你

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004