您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:11个,阅读:1338 [上一页] [1] [2] [下一页]
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/3/26 15:31:29
#0楼
现有一台设备有5台40KW变频器
遇到个问题
如果5个都装在一个柜子里,就得用组合柜,布线也不好布,按40KW用25平方线来说的话,感觉走线会有点困难
如果每台用一个动力柜,又觉得空间有点浪费
各位老师有遇到类似的问题吗?
知行合一。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/26 16:09:33
#1楼
个人觉得还是在一个柜子好
大家一起学习
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/3/26 16:22:17
#2楼
功率挺大的得考虑散热问题我们以前用过的最多两个大变频一个柜子,散热还是不太好。再者要考虑以后维护方便。
比如拆卸,更换散热风扇。
博百家之长,更上一层楼
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/26 18:50:58
#3楼
建议放在一起这样节约成本
20507
fireray
文章数:3648
年度积分:1200
历史总积分:20507
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2019/3/26 19:48:18
#4楼
没有plc做控制器吗?plc最好占一个小柜子,或者与一个变频器在一个柜内,其他四个分成两个柜子,个人认为这样接线方便些。
此帖发自手机工控论坛
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/3/26 21:11:24
#5楼
才5个,不多啊,建议配置好总开关,分路开关合理安排好位置就可以,注意配置好刹车单元和柜内热量的排放就可以,尽量配置好容积大一点的柜
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/3/26 22:20:57
#6楼
想节约成本,只能放一个柜子了。柜内,柜顶安装排风扇降温。
此帖发自手机工控论坛
7746
changmike
文章数:955
年度积分:1139
历史总积分:7746
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/26 23:26:18
#7楼
我们都是一个柜子一个变频器的,反正地方大
此帖发自论坛手机版
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/3/27 14:45:15
#8楼
放在一起,有一个EMC(电磁兼容)的问题,比较难办。最好的办法是每台变频器柜量身定做,这样,在物理空间上有一个金属外壳的屏蔽隔离。比较整齐一致,而且抗扰能力增强了。

如果是我,我会分开安装布置,各是个嘛。
我是你的朋友
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2019/3/27 14:50:05
#9楼
回复 #8楼 kdrjl
附件 4b90f603738da977e1799226be51f8198618e36d.jpg



这是刚在电工吧看到的,当然这是小个子。
知行合一。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报