您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:1900 [上一页] [1] [下一页]
811
1732517592
文章数:117
年度积分:50
历史总积分:811
注册时间:2017/11/16
发站内信
发表于:2019/3/19 20:04:36
#0楼
循环中断如调用OB35,只能为0到6秒。
时间中断则可以设置为只一次,或每秒,每分钟,每小时,每周,每月,每年,应用范围更广一些,时长更长一些。可以认为时间中断是循环周期更长的循环中断么?
谢谢了
此帖发自论坛手机版
7756
changmike
文章数:956
年度积分:1149
历史总积分:7756
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/19 21:50:35
#1楼
循环中断,按硬件组态中设置的时间间隔周期性执行,有专门的组织块执行