您现在所在的是:

自控设计

回帖:11个,阅读:3736 [上一页] [1] [2] [下一页]
913
小弟gighop
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2005/8/9
发站内信
发表于:2005/8/9 19:56:00
#0楼
[size=4]RT
有的就太感谢了啊[/size]
972
超超
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2005/6/5
发站内信
发表于:2005/8/9 20:31:00
#1楼
期待  我也想要 一份    
。。。。。。。。。。。。。
我的主页http://qq.7xiu.com/?105531903
1031
hardis1314
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1031
注册时间:2005/8/3
发站内信
发表于:2005/8/11 11:07:00
#2楼
用个液位开关控制接触器的通断,从而控制水泵打水
905
succeed
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2005/8/11
发站内信
发表于:2005/8/11 19:07:00
#3楼
楼上的兄弟说的太简单了吧?在下限与上限之间水泵怎么工作啊??呵呵!!
950
ljw191
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2004/11/13
发站内信
发表于:2005/9/30 13:03:00
#4楼
可以把中间那个点跟高水为哪个点短接后只用高水为探针,那就会保持水位在高位啦
893
李公
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:893
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2005/10/7 18:12:00
#5楼
高位时停水。只有低位时上水,就可以了,好好设计,很简单,不要想多了!
897
gmlg2008
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:897
注册时间:2006/3/22
发站内信
发表于:2006/3/24 19:42:00
#6楼
高低水位控制加电磁阀即可。
905
haifeng1978
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:905
注册时间:2006/3/9
发站内信
发表于:2006/4/14 13:22:00
#7楼
用液位继电器控制电磁阀就可以了!
3231
2066825
文章数:787
年度积分:102
历史总积分:3231
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2006/4/14 14:12:00
#8楼
电接点压力表也不错。
2130
乌云
文章数:631
年度积分:50
历史总积分:2130
注册时间:2005/1/8
发站内信
发表于:2006/4/15 14:11:00
#9楼
如果你接的补水管压力够补进水箱的话就用液位开关控制电磁阀的打开和关闭。如果需要补水泵就液位开关控制泵的启停就可以了。。管道上加个止回阀。。下液位水泵启动直到上液位停泵,,低于上液位直到下液位才启动补水泵。。。