您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:1975 [上一页] [1] [2] [下一页]
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/3/16 9:26:24
#0楼
菲尼克斯电气电子式断路器的电源电压为24 V DC,尤为适用于系统工程和设备制造领域。
该类断路器可保护所有由开关电源供电的负载。
通过主动电流限制功能,还可为远程设备提供可靠保护。此外,发生故障时,主动电流限制功能可避免开关电源的输出电压中断,从而确保其他电路免受故障影响,实现系统的不间断运行。
附件 pic_gall_a_0081613_int.jpg
我公司的设备使用了此款产品来控制24v电源的分配,按照老外的图纸接线后,此断路器亮红灯,无24v通过,查手册疑似设备短路,查线发现无任何问题,官网手册没有任何卵用,最后咨询菲尼克斯的技术,才告知要通0v,24v电源。接法如图所示,经过加线后设备正常。



附件 微信图片_20190316092607.jpg



博百家之长,更上一层楼
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/3/16 9:43:18
#1楼
A-B的PLC加A-B的电源;用的挺不错;
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/3/16 10:51:48
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
不仅如此,断路器接触器变频器伺服安全开关都是AB的
博百家之长,更上一层楼
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/16 11:20:39
#3楼
都是好东西,线槽看起来也不错
大家一起学习
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/3/16 14:27:24
#4楼
回复 #3楼 YXBK
柜内罗克韦尔上海公司给做的,柜子是国内威图的
博百家之长,更上一层楼
16103
wml0060
文章数:4909
年度积分:96
历史总积分:16103
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2019/3/16 16:23:51
#5楼
是个好东西,第一次见。
16009
hgxmm123
文章数:3031
年度积分:956
历史总积分:16009
注册时间:2006/1/18
发站内信
2018春节活动(一)
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(二)
发表于:2019/3/16 16:32:56
#6楼
柜内配线看着不像是专业公司干的。
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/3/16 20:27:05
#7楼
回复 #6楼 hgxmm123
电缆太多,老外选的线太粗预留备用线太多,线槽都是满满的。好多线公司顺的,等调试完毕后再整理好,工期比较急
博百家之长,更上一层楼
5578
1530694073
文章数:1017
年度积分:110
历史总积分:5578
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/3/16 20:27:50
#8楼
回复 #5楼 wml0060
德国的柜子比这个好多了
博百家之长,更上一层楼
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/3/16 20:50:43
#9楼
这个好用方便,估计价格不亲民

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005