工控论坛首页 三菱Mitsubishi → 浏览主题: FX2N-2DA问题,求解
发表新帖 回复该主题
回帖:5个,阅读:83 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

FX2N-2DA问题,求解

[已结贴]
分享到
127
强悍本无意YM
文章数:36
年度积分:90
历史总积分:127
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2019/3/15 16:39:42
#0楼
这一步在程序里起什么作用?4000的分辨率,需要12位数据,16#缓存器只支持8位,需要两次,但是M108-M109不在M100-M115里面,这个怎么理解?谢谢!!!
附件 微信截图_20190315163230.jpg



128
BOBO3221
文章数:27
年度积分:128
历史总积分:128
注册时间:2019/2/14
发站内信
发表于:2019/3/15 16:55:37
#1楼
将高4位写入BFM#16的低4位
7711
ytthink
文章数:1988
年度积分:317
历史总积分:7711
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2019/3/15 17:17:36
#2楼
但是M108-M109不在M100-M115里面
为什么不在?
100-115  不包括108  109?
plc 触摸屏远程下载,远程监控,短信报警。编程,培训等
手机监控操作plc
EMAIL:ytthink88@126.com
127
强悍本无意YM
文章数:36
年度积分:90
历史总积分:127
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2019/3/15 17:25:38
#3楼
回复 #2楼 ytthink
看错了!!表情表情
127
强悍本无意YM
文章数:36
年度积分:90
历史总积分:127
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2019/3/15 17:26:55
#4楼
回复 #2楼 ytthink
看成了M110-M115表情表情
21983
YXBK 版主
文章数:10023
年度积分:971
历史总积分:21983
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/15 17:34:45
#5楼
K2M100是  M100-M107   8位
K1M108是  M108-M111   4位
加起来刚好12位