#0楼
这一步在程序里起什么作用?4000的分辨率,需要12位数据,16#缓存器只支持8位,需要两次,但是M108-M109不在M100-M115里面,这个怎么理解?谢谢!!!
附件 微信截图_20190315163230.jpg



50
BOBO3221
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/14
发站内信
发表于:2019/3/15 16:55:37
#1楼
将高4位写入BFM#16的低4位
11067
ytthink
文章数:2275
年度积分:216
历史总积分:11067
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2019/3/15 17:17:36
#2楼
但是M108-M109不在M100-M115里面
为什么不在?
100-115  不包括108  109?
794
强悍本无意YM
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2019/3/15 17:25:38
#3楼
回复 #2楼 ytthink
看错了!!表情表情
794
强悍本无意YM
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2019/3/15 17:26:55
#4楼
回复 #2楼 ytthink
看成了M110-M115表情表情
40444
YXBK 版主
文章数:18520
年度积分:858
历史总积分:40444
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/15 17:34:45
#5楼
K2M100是  M100-M107   8位
K1M108是  M108-M111   4位
加起来刚好12位
大家一起学习