您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:5个,阅读:839 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

FX2N-2DA问题,求解

[已结贴]
794
强悍本无意YM
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2019/3/15 16:39:42
#0楼
这一步在程序里起什么作用?4000的分辨率,需要12位数据,16#缓存器只支持8位,需要两次,但是M108-M109不在M100-M115里面,这个怎么理解?谢谢!!!
附件 微信截图_20190315163230.jpg



50
BOBO3221
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/2/14
发站内信
发表于:2019/3/15 16:55:37
#1楼
将高4位写入BFM#16的低4位
11396
ytthink
文章数:2271
年度积分:545
历史总积分:11396
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2019/3/15 17:17:36
#2楼
但是M108-M109不在M100-M115里面
为什么不在?
100-115  不包括108  109?
794
强悍本无意YM
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2019/3/15 17:25:38
#3楼
回复 #2楼 ytthink
看错了!!表情表情
794
强悍本无意YM
文章数:99
年度积分:50
历史总积分:794
注册时间:2018/3/26
发站内信
发表于:2019/3/15 17:26:55
#4楼
回复 #2楼 ytthink
看成了M110-M115表情表情
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/15 17:34:45
#5楼
K2M100是  M100-M107   8位
K1M108是  M108-M111   4位
加起来刚好12位