工控论坛首页 台达PLC → 浏览主题: DVP12SA2计数器C97不能停电保持
发表新帖 回复该主题
回帖:4个,阅读:44 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

DVP12SA2计数器C97不能停电保持

分享到
73
姚命贤
文章数:8
年度积分:73
历史总积分:73
注册时间:2019/2/16
发站内信
发表于:2019/3/14 17:46:30
#0楼
DVP12SA2计数器C97怎么停电不能保持,请问高手怎么回事?
10674
fsjnzhouyan
文章数:3405
年度积分:546
历史总积分:10674
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2019/3/14 18:46:02
#1楼
非停電保持區域计数器。
摸着石头过河,走自己的路吧!
70378
ZCMY 版主
文章数:42367
年度积分:993
历史总积分:70378
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/3/14 19:04:58
#2楼
这是普通的计数器;
要断电保持请使用保持区的计数器;
70378
ZCMY 版主
文章数:42367
年度积分:993
历史总积分:70378
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/3/14 20:56:11
#3楼
附件 DVP-SA2.jpg



如图,圈起来的才是断电保持的;
73
姚命贤
文章数:8
年度积分:73
历史总积分:73
注册时间:2019/2/16
发站内信
发表于:2019/3/15 12:08:36
#4楼
谢谢