50
wenhsss
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
注册时间:2019/2/22
发站内信
发表于:2019/3/11 8:41:34
#0楼
附件 111.jpg



附件 222.jpg
D第一张是我输入信号平均值,为什么1和3通道的D9900和D9902明明有值除法计算后还是0呢;第二张是我测量值的现在值,全部显示0是怎么回事,现在显示值就是我的实测值吧,是我写的不对还是别的问题呢


19249
pqsh 版主
文章数:7422
年度积分:1079
历史总积分:19249
品牌积分(台达):25
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/11 9:52:52
#1楼
地址在别的地方用了?系统用了?占位了?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
50
wenhsss
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
注册时间:2019/2/22
发站内信
发表于:2019/3/11 10:19:37
#2楼
回复 #1楼 pqsh
别的地方没用啊,系统占用是什么意思呢
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
品牌积分(台达):50
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/3/11 10:37:59
#3楼
除完以后成了小数了,用实数除法命令
[此贴子已经被作者于2019/3/11 10:40:43编辑过]
50
wenhsss
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
注册时间:2019/2/22
发站内信
发表于:2019/3/11 10:50:03
#4楼
我要怎么样才能显示小数呢
[此贴子已经被作者于2019/3/11 11:01:44编辑过]
50
wenhsss
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
注册时间:2019/2/22
发站内信
发表于:2019/3/11 10:52:25
#5楼
回复 #3楼 ddt250
实数除法?
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
品牌积分(台达):50
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/3/11 11:02:42
#6楼
回复 #4楼 wenhsss
那个不是M1000吧,是M1013吧,看的我眼瞎
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
品牌积分(台达):50
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/3/11 11:06:14
#7楼
附件 QQ截图20190311110516.jpg



你要想显示的带小数点,直接在触摸屏里设置就行了,这是台达的DOP-B10S411屏,编程软件DOPsoft
50
wenhsss
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:50
品牌积分(台达):0
注册时间:2019/2/22
发站内信
发表于:2019/3/11 11:08:05
#8楼
回复 #7楼 ddt250
我这个在线监控的是整数,到了触摸屏上显示出来的会是小数的意思嘛
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
品牌积分(台达):50
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/3/11 11:12:50
#9楼
回复 #8楼 wenhsss
用的啥屏?
台达的触摸屏是可以自动设置小数位的。比如PLC里的数值是整数12345,触摸屏设置整数3位,小数2位,显示的就是123.45;设置整数4位,小数1位,显示的就是1234.5