小弟是PLC新手上來跟大家學習請益,請大家多多指導,謝謝大家

公司有許多機器使用三菱的FX1N-24MR-ES,因為都使用8年以上了,所以最近在找替代備用品

機器裡面有一台電腦透過SC-09線材(RS232(電腦端) - RS422(PLC端))與FX1N-24MR-ES控制互動

我買了一顆士林電機的AX1N-24MR-ES,另外也從淘寶買了一顆全新國產的FX1N-24MR-ES來當作替代備品

我先把機器上的舊PLC資料利用GX Works2讀取出來再寫入另一顆舊的PLC上機運作,確認程序跟參數正確無誤可以正常運作

接著我使用GX Works2把一樣的程序跟參數寫入買來的兩顆全新PLC(寫入後有用GX Works驗證確認寫入的程序/參數無誤)

但這兩顆新的PLC上機之後皆無法讓機器正常運作,在某些機械控制的部份時間不對,動作也不確實

但這兩顆新的PLC在機器上的動作倒是一致,錯誤的地方都一樣

我研究了原廠的使用者手冊然後看了程式確認兩個VR沒有使用到

想請教論壇上的朋友們我還有哪些可以做的程序/測試可以讓兩顆新買的PLC能夠像舊的一樣正常的運作?

感激大家的熱心指導,謝謝大家
26150
ytleaderplc
文章数:10941
年度积分:713
历史总积分:26150
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2019/3/7 9:20:22
#1楼
监控程序看看,24点的,不会很复杂的。
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
86039
ZCMY 版主
文章数:47529
年度积分:558
历史总积分:86039
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/3/7 10:18:18
#2楼
呵呵;士林的AX1N-24MR-ES应当不会有问题,因为是一样的;
国产的仿品不能用很正常;有些特殊指令是不会执行的;
50
henryng6868
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/7
发站内信
发表于:2019/3/7 16:32:02
#3楼
感謝上面兩位大哥的回答,我們再繼續研究看看

目前聯絡了士林電機的技術人員但也看不出問題所在表情
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/7 19:29:16
#4楼
你有问题的是国产PLC,问士林电机的技术人员人家怎么回答嘛
这种问题主要还是如2楼版主所述,有些指令它没法执行。
你可也在线监测看看,看着机器应该不会太复杂,慢慢比对就发现了!
最后要么是凑活用要么是重新买硬件了!