小弟是PLC新手上來跟大家學習請益,請大家多多指導,謝謝大家
公司有許多機器使用三菱的FX1N-24MR-ES,因為都使用8年以上了,所以最近在找替代備用品
機器裡面有一台電腦透過SC-09線材(RS232(電腦端) - RS422(PLC端))與FX1N-24MR-ES控制互動
我買了一顆士林電機的AX1N-24MR-ES,另外也從淘寶買了一顆全新國產的FX1N-24MR-ES來當作替代備品
我先把機器上的舊PLC資料利用GX Works2讀取出來再寫入另一顆舊的PLC上機運作,確認程序跟參數正確無誤可以正常運作
接著我使用GX Works2把一樣的程序跟參數寫入買來的兩顆全新PLC(寫入後有用GX Works驗證確認寫入的程序/參數無誤)
但這兩顆新的PLC上機之後皆無法讓機器正常運作,在某些機械控制的部份時間不對,動作也不確實
但這兩顆新的PLC在機器上的動作倒是一致,錯誤的地方都一樣
我研究了原廠的使用者手冊然後看了程式確認兩個VR沒有使用到
想請教論壇上的朋友們我還有哪些可以做的程序/測試可以讓兩顆新買的PLC能夠像舊的一樣正常的運作?
感激大家的熱心指導,謝謝大家
