您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:773 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子317T Open IE

1985
578313419
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1985
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2019/3/6 15:58:00
#0楼
各位好:

   最近用西门子的317T-3PN/DP做OPEN IE连接的时候报错FB65报错809B:连接说明中的local_device_id与CPU不匹配
   没搞明白啥意:向导配置如下。求各路大神解答。
附件 image.jpg

附件 image.jpg



3063
双740
文章数:402
年度积分:50
历史总积分:3063
注册时间:2013/10/31
发站内信
发表于:2019/3/7 13:27:12
#1楼
PLC 的地址一般都是2,你软件设置的是4,报错也是指本地驱动ID不对,你可以确认下硬件地址和软件设置地址是否匹配,还有注意软件和硬件是否在同一网段。
1985
578313419
文章数:153
年度积分:50
历史总积分:1985
注册时间:2015/9/14
发站内信
发表于:2019/3/8 17:36:12
#2楼
回复 #1楼 双740
那个不是地址,是连接号。用在编程的时候的号码,如果建立了多个连接这个是用来区分不同连接的,在通讯的时候会用到。我用的是317T-3PN/DP,用向导生成的DB块的第6个数据是local_device_id。例如生成的是DB100,那么DB100.DBB6注释就是local_device_id,按照我上面的配置这个初始值是2,赋值成3就可以了。或者将connection name:改成319也会变成3,但是时间比较急,没测试第二种方法,现在是按照第一种方法做的。
50
顽固
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/3/9
发站内信
发表于:2019/3/9 16:29:26
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003