您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:896 [上一页] [1] [2] [下一页]
614
李海彬
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:614
注册时间:2018/10/23
发站内信
发表于:2019/3/6 9:55:35
#10楼
我认为用摇表更准确些,万用表测量电压等级打不到吧,有些绝缘异常在低电压时是表现不出来的。
7938
文章数:1877
年度积分:125
历史总积分:7938
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2019/3/6 10:15:27
#11楼
这种情况我们直接断负载  如果线路正常   测量接地没有故障的话 电机就拆下送修了
开心了就笑,不开心就过会再笑
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2019/3/6 11:56:42
#12楼
通常摇表测绝缘了,同样其它问题排除后,电机送修。
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2019/3/7 9:03:15
#13楼
以下是引用ycwmjw2019/3/5 18:55:03的发言:
焊工反映问题是,焊烟净化器启动就跳32安断路器。
看来,电流很大。
检查电机绝缘,对地电阻正常。三个绕组也不缺相。
用兆欧表摇,也能符合要求。
最后把万用表调到直流0.25伏档,表笔接到电机俩线上,用手转动扇叶,看表指针,摆动的幅度,验证组间绝缘问题。绝缘正常的,摆动幅度大,绝缘有问题的,几乎不动。
最后问题是,组间绝缘出了问题。
附件 IMG20190305125216.jpg
学习了,用手转动扇叶一分钟大概多少转?uv,vw.uw这三个绕组都要测电压吗?表情谢谢指导
不走寻常路。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003