现有两台装有wincc7.3的工控机,与PLC相连,PLC还要连一块触摸屏,并且485口有其他用途,所以只有网口可以供上位机使用,PLC计划选200smart或者1200。要求是两台上位机直连PLC进行控制,不走OPC方式,并且两台上位机没有主从之分,一台操作PLC另一台也要同步。大家有什么好的方案没有。
目前优先考虑MODBUS tcp或者TCP/IP协议。有其他协议可实现上述功能且简单可靠稳定,请详细描述下。
[此贴子已经被作者于2019/3/4 17:12:33编辑过]
37602
cvlsam 版主
文章数:12429
年度积分:213
历史总积分:37602
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/3/4 17:15:17
#1楼
隔壁德嘉的广告可以看起来了。

西门子刚刚发布了200Smart的2.4版本,它将支持西门子的Profinet协议……

Good Luck~
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/4 21:06:44
#2楼
需要加交换机,我建议选1200,这样组态方便
19507
pqsh 版主
文章数:7447
年度积分:123
历史总积分:19507
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/4 22:46:18
#3楼
modbus tcp,三客户一服务,应该可行.
modbus tcp支持多客户(RTU的主),那就都好办.
就一普通的多hmi+PLC结构,没什么顾虑吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
23122
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:128
历史总积分:23122
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2019/3/5 7:53:29
#4楼
以下是引用cvlsam2019/3/4 17:15:17的发言:
隔壁德嘉的广告可以看起来了。

西门子刚刚发布了200Smart的2.4版本,它将支持西门子的Profinet协议……

Good Luck~
消息够快啊,昨天才发布的固件表情
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
5641
121111115
文章数:1421
年度积分:85
历史总积分:5641
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/5 8:39:49
#5楼
以下是引用pqsh2019/3/4 22:46:18的发言:
modbus tcp,三客户一服务,应该可行.
modbus tcp支持多客户(RTU的主),那就都好办.
就一普通的多hmi+PLC结构,没什么顾虑吧.
嗯,我也是这么计划的,PLC做服务器,上位机做客户端,通讯拿200smart测试了下,TCP/IP协议下可以连接,但是上位机驱动那一块不得不考虑啊。
MODBUS tcp的话200smart这一头又需要库文件,好像还收费,这就比较尴尬了,所以选择1200走modbus tcp还是对的。
5641
121111115
文章数:1421
年度积分:85
历史总积分:5641
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/5 8:41:36
#6楼
以下是引用qq3621762482019/3/4 21:06:44的发言:
需要加交换机,我建议选1200,这样组态方便
也是这么计划的,如果能搞到200smart的modbus tcp库文件的话,200smart也是可以的,成本低。
5641
121111115
文章数:1421
年度积分:85
历史总积分:5641
注册时间:2015/3/16
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/5 8:47:09
#7楼
以下是引用cvlsam2019/3/4 17:15:17的发言:
隔壁德嘉的广告可以看起来了。

西门子刚刚发布了200Smart的2.4版本,它将支持西门子的Profinet协议……

Good Luck~
你还是看好他别老发广告吧。哈哈。不用想他们那玩意不便宜而且可靠性未知。
这个2.4版本收费吗?这是我关心的问题。还有200smart的modbus tcp库你有路子搞到吗?
37602
cvlsam 版主
文章数:12429
年度积分:213
历史总积分:37602
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/3/5 9:07:27
#8楼
以下是引用1211111152019/3/5 8:47:09的发言:
思南说过一句:论坛也要吃饭,你懂吗?

ModbusTCP库不需要路子,如果你要免费的话,我不想分享。

Good Luck~
19507
pqsh 版主
文章数:7447
年度积分:123
历史总积分:19507
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/5 9:44:19
#9楼
以下是引用1211111152019/3/5 8:39:49的发言:
好像是,所谓的库要收费,什么年代了.