今天学习下协作机器人,发现一个很合理的地方
工具端输出是NPN型的,可以减少短路故障的风险,NPN输出短接外壳,不工作,PNP输出短接外壳,烧保险
附件 新建位图图像 (2).jpg



8033
changmike
文章数:964
年度积分:165
历史总积分:8033
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/4 17:41:47
#1楼
NPN、PNP各有优点吧,用得正确就没啥大问题
6918
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6918
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/3/4 19:32:57
#2楼
NPN,和PNP跟据需要和现场接线要求来做