您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:2388 [上一页] [1] [2] [下一页]
3527
ycwmjw
文章数:540
年度积分:58
历史总积分:3527
注册时间:2011/2/20
发站内信
发表于:2019/3/3 16:03:11
#0楼
同事早上提个建议,说测量电机电枢电流,想用一个分流器,接两个电流表,可行吗这建议。
大家给讨论一下。
此帖发自论坛手机版
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/3 16:29:34
#1楼
两个电流表串联起来使用是可以的
[此贴子已经被作者于2019/3/3 16:29:52编辑过]
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
8776
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8776
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2019/3/3 16:52:19
#2楼
都是75MV的得并联吧  串联不行的
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/3/3 18:19:06
#3楼
分流器的内阻很小,但接两块表,还是要试一下,看看影响有多大?最好还是各是个嘛的好。
我是你的朋友
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/3/3 21:02:27
#4楼
影响测量值
26497
goldage
文章数:15081
年度积分:1999
历史总积分:26497
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/3/3 21:19:48
#5楼
没必要吧,除非你的是数字表,内阻很大
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/3/3 22:07:45
#6楼
楼主是测量直流电流吗?
并联相当于分流,也就是并联电路中的干路电流(或说总电流)等于各支路电流之和
22364
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:988
历史总积分:22364
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2019/3/3 22:45:18
#7楼
我感觉会不会显示实际电流的一半呀。
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/3/3 23:42:19
#8楼
分流器上取得的好像是电压;
接两电流表测量值是否仍准确,应当先试验观察一下。
此帖发自手机工控论坛
5099
小笑笑
文章数:782
年度积分:190
历史总积分:5099
注册时间:2008/11/14
发站内信
发表于:2019/3/4 9:18:51
#9楼
可以,分流器出来的是电压,二只直流电流表并联就是二只毫伏表并联。我们电路和中就是一只直流电流表与一组电流变送器并联。当检验直流电流表时就是将电流表与标准表并联检验的。
[此贴子已经被作者于2019/3/4 9:26:05编辑过]