您现在所在的是:

变频器维修

回帖:7个,阅读:828 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

关于保险的重要性

6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/24 16:54:42
#0楼
举例为证:一某次在某地维修变频柜,变频器是一拖二控制即一备一用。有电压表 电流表 运行指示灯 停止灯,采用的是380V带灯按钮。故障电压指示低 忘记是多少了 大概150V以上,查为电源保险烧坏,当时也没考虑就换了一只保险【检查变频器没有问题】,启动1#电机运行正常,按停止,变频器正常停止。启动2# 电机,变频器启动 运行正常,按停止键,突然砰地一声,整个锅炉房停电。恢复供电后检查,发现控制电路电源线有一根打断,停止按钮内部短路。
二.某次在某现场调试开关柜,开关柜有5路开关【断路器】5只有功电度表【三线四线制】由于工人粗心大意,将某路比如第三路吧,将互感器的地线和C相对调接错,导致此相对地短路。问题的原因是不规则接线,每只电度表的电源线直接与A B C三相铜排连接,而没有连接保险或具有保护作用的断路器。导致做试送电是,出现接地短路事故,出现事故后没有做仔细检查,而是只把第三路,检查此路损坏严重 控制线烧,其他各路貌似正常,认为正常后,再次送电实验,结果造成事故扩大,A B C三相【断路器上口】【所有断路器处于关断状态】的铜排相间放电,损坏严重。
此两个案例充分说明了保险的重要性,请不要小看它,他不是可有可无的,特可以减少 杜绝事故的发生,一定要按规矩办事。没出人身伤亡就是侥幸。
[此贴子已经被作者于2019/2/24 17:57:47编辑过]
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2019/2/24 18:09:30
#1楼
不然为什么要说这个东西叫:保险
每个原件都有自己必然的作用啊
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/2/24 22:39:43
#2楼
送电前要做好安全确认
7746
changmike
文章数:955
年度积分:1139
历史总积分:7746
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/2/25 11:31:25
#3楼
保险也是一种安全的保护措施
此帖发自论坛手机版
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2019/2/25 16:26:51
#4楼
送电前一定要养成检查的习惯,要是多检查一遍也不会出这问题。
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2019/2/25 16:28:23
#5楼
换保险必须查明情况啊
22149
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1508
历史总积分:22149
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2019/2/25 20:25:24
#6楼
换保险前一定要先检查一不有无问题。不能随便就换
此帖发自手机工控论坛
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/25 21:50:09
#7楼
疏忽大意,以为这么简单的柜子,不会有问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004