您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:5个,阅读:939 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

西门子PN

3664
koofly
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:3664
注册时间:2013/8/1
发站内信
发表于:2019/2/23 8:50:11
#0楼
现在有个项目客户要用1500,有块温度仪表需要和PLC通讯,走modbus TCP 但是还有找到支持这种协议的温度仪表  大家推荐下 多谢
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/2/23 8:58:21
#1楼
支持485的好找些
19507
pqsh 版主
文章数:7447
年度积分:123
历史总积分:19507
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/23 9:27:18
#2楼
一块吗?表还没找到,为什么非要通讯?不能选型?
85724
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:243
历史总积分:85724
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/2/23 9:28:57
#3楼
不计价格的用欧陆;带modbus TCP;
49211
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49211
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2019/2/23 10:23:10
#4楼
PLC不是有各种温度传感器的接口模块吗?直接把温度送到PLC,不是更简单吗?外部加二次仪表,再通讯传输信号感觉很麻烦的那种。
-4794
AIWOSUOAI
文章数:10
年度积分:-4855
历史总积分:-4794
注册时间:2018/12/25
发站内信
发表于:2019/2/23 12:58:22
#5楼
有一种协议转换模块,能实现任何仪表与PLC之间通讯;
附件: