您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:3073 [上一页] [1] [2] [下一页]
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/22 13:20:32
#0楼
 大家知道,一台变频器要根据故障报警信息来检查判断故障部位,在不知什么故障信息,用户又没说明白的情况下,必须先检查主回路!那么初步判断的话只能说是心中有个数,并不能代表主回路不存在着问题!例如,一台变频器检测过程:我喜欢机械表,所以与机械表为例。红表笔接整流桥的正极,黑表笔分别测UVW,得数是150欧左右。再红表笔仍接整流桥正极,黑表笔分别测RST,得数是100欧左右!都属正常范围,然后测UVW相间和RST的相间,都应该是无穷大的阻值!因为电子元件的非线性,各厂家的不一定一样,也受机内各元件的影响,所以只要按上述测法测得相间平衡就行了,管它100欧还是150欧呢。
  需要注意的是:有的变频器是可控整流电路,而有的是普通整流电路,里面有充电接触器。变频器的RT端很有可能出现很小的阻值!这个阻值有可能是内接了一个变压器,更多数接的是轴流风机!所以我们不要以为是整流桥出了故障!要寻找是变压器还是轴流风机!轴流风机好判断:   用机械万用表10欧档接上RT端,此时可能会测得几百欧甚至几十欧的数值!用手或改锥拔拉轴流风机的扇叶,让它处于发电状态。那么如果此时万用表的指针如果摆动的话,就足以证明变频器的RT端接有轴流风机!
 主回路测试完了,并不一定就认为主回路不存在故障!就像我修的55KW变频器为例:测的主回路都好,就是报OC-P!换主板和驱动板都没有解决故障,最后还是测得3 块IGBT的 EG1至EG6均不同程度的失去了结电容,换3 个IGBT故障消失。在上之前先测驱动板的六路信号,均完好!
 小功率的IGBT是焊在电路板上的,很容易出现因环境和导电杂质,造成电路板碳化,这种故障只能拆下IGBT才能发现!而且测又测不出来,一上电就跳闸!所以只要有细心,故障就很容易排除了。有时候,细心容易受到工作调度和工作环境以及条件的影响,最后祝大家工作顺利 !
[此贴子已经被作者于2019/2/22 13:33:31编辑过]
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2019/2/22 14:16:21
#1楼
望闻问切,对症下药,~~~楼主的机械表是款神器
9917
646270767
文章数:778
年度积分:1012
历史总积分:9917
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/2/22 15:27:28
#2楼
电气维修工作本身就是一件认真细致的活,工作中不仅要细心还要有耐心才能彻底排除故障。感谢楼主的经验分享!
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2019/2/22 15:29:12
#3楼
修变频器不管是那的问题,最先就得先检测主回路。
27976
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1628
历史总积分:27976
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2019/2/22 16:58:26
#4楼
维修就是要心细 多积累
6868
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6868
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/2/22 21:32:35
#5楼
谢谢分享,学习一下
7746
changmike
文章数:955
年度积分:1139
历史总积分:7746
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/2/23 12:29:06
#6楼
开机之前还好好的,停机一段时间变频器一合闸就跳,这是为什么呢?
9760
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9760
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/2/23 13:22:20
#7楼
回复 #6楼 changmike
变频器也需要保养,如果放置的环境不好,会造成驱动电路失常!要保存在干澡、无尘的地方。如果变频器不用了,准备来年再用,这时需要每个月上一次电,空运行至少一个小时!如果一年之中没有用过的变频器,次年用的话,需要用调压器慢慢升压到额定值,因为电解电容长时间不用的话,电解液需要激活。保养变频器是个大事啊。
7746
changmike
文章数:955
年度积分:1139
历史总积分:7746
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/2/23 14:21:29
#8楼
回复 #7楼 zzm7959
感谢解答!
6939
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6939
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/2/24 15:39:40
#9楼
对,变频器检修以前,尤其是不知故障,一定要仔细检查后,再吹尘甚至要清洗,彻底晾干后,再分别检查主回路 线路板,这样可杜绝一些隐患,是维修变得容易一些。焊上的模块有必要焊下来检查【看情况而定】,也可用水清洗。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005